方案会议纪要 篇1

  时间:20xx年7月28日星期六下午2:00

  地点:

  参加人员:

  建设单位:

  监理单位:

  施工单位:

  主持人:

  会议主要议题:关于建业庆松集团有限公司《施工组织设计方案》(以下简称“方案”)编制内容进行评审和讨论,会议内容形成纪要如下:

  一、监理单位

  1、方案项目标题出现错误且无公司印章;

  2、编制、审核、批准栏无相关人员签名;

  3、封面无施工组织设计报审表;

  4、方案内容过于笼统,对设备安装及工艺标准无具体文字阐述,概念模糊。

  5、施工组织机构人员配置情况不明确;

  6、施工进度计划缺少表格化横道图;

  7、施工安全及措施不具有针对本工程特点。

  二、建设单位

  该方案需补充一下内容:

  1、耐酸砖砌筑方案及工艺技术规范要求;

  2、塔内分装装置、丝网除沫器、纤维除雾器安装技术要求;

  3、甲供设备酸冷器、泵安装技术要求;

  4、工艺管道(气体、液体)安装方案及工艺技术要求;

  5、根据施工进度提前做好甲供设备到货时间安排计划;

  6、防腐标准及施工技术要求。

  三、施工单位

  1、针对上述问题进行了收集并记录,同时将对方案进行重新修正报批,并与近日内重新整理并反馈给相关负责人。

  2、先期准备工作做好安排,施工电源及场地整理接洽,以及后续材料、构件进场准备工作开展。

  3、相关材料质保书、合格证、检验检测文件等随后续人员到场一并交付。

  四、进场安全初步要求

  1、劳动保护用品的正确佩戴与使用,严禁违章作业现象存在;

  2、工器具及专业工具设备必须严格遵照相关规范做好摆放;

  3、高温时段的的作息时间要合理的作好调整和安排;

  4、做好文明施工,保持作业现场的整洁化和有序化。

方案会议纪要 篇2

  时间:20xx年6月22日

  会议地点:项目部会议室

  参加人员:

  在项目经理宋芊组织下,安庆一水厂异地扩建工程项目部各职能部门负责人和施工队负责人,于20xx年6月22日对施工用电方案(报审稿)进行了讨论与评审,论证本方案的经济与合理性,与会人员经过讨论,纪要如下:

  现场设置的临时用电主干线路由业主提供一台1000KVa变压器接入,现场采用380V低压供电,设配电总柜,内有计量设备,采用TN-S系统供电,现场采用三级配电二级保护。场地按方案要求进行平整,地下管线已查明光缆线位置。

  本方案包括现场施工区和办公生活区两部分的临时用电设计。现场设置主配电柜2个,1#主柜前期对取水泵房沉井、清水池供电;2#主柜对办公生活区和送水泵房及吸水井碎石桩施工供电。此外还必须加强日常对配电设备的维护和审查,确保用电安全。

  与会人员对方案的可行性进行了论证,认为方案是可行了而且是可靠的,经济的。

  最后通过讨论,大家一致认为,本方案是合理的可行的,同意通过本方案。

方案会议纪要 篇3

  一、时间

  20xx年3月16日

  二、地点工地办公室

  三、参加人员

  1、专家5人

  2、总监、现场监理员

  3、项目经理、施工员

  4、甲方代表

  四、会议内容

  1、方案可行。

  2、圆弧结构处支撑系统按矩形搭设,宽度大于建筑物高度。

  3、监测点需用标志(如三角形符号)标出。

  4、材料必须合格,如管壁厚度、管的垂直度必须符合要求。

  5、立柱基础施工必须在分层夯实后方可浇筑混凝土,立柱底座需垫方木,扩大受力面积。

  6、节点连接件必须扭紧,班组检查,管理人员抽查。

  7、模板支撑系统必须100%按方案安装。

  8、水平杆必须必须紧挨已浇钢筋混凝土柱,防止侧移。

  9、高支模部分的混凝土浇筑应安排在上午施工,让工人和管理人员保持充沛的精力,以便及时发现和处理问题。

  10、须有监理公司签发的浇灌令方可浇筑混凝土。

方案会议纪要 篇4

  会议议题:关于装饰工程完工验收的相关事宜

  会议时间:20xx年7月23日15点

  会议地点:*办公楼十七楼会议室

  会议主持:

  与会人员:详见会议签到表

  会议内容:

  一、汇报当前施工进度情况及存在的问题

  开工至今,整个)10-19楼办公楼的内装饰工程现已基本完工,1-9楼酒店的内装饰工程已完成了预计90%的工程量,其施工总体进度在可控状态下;外墙施工在7月29日前全部结束;一楼大厅于7月底施工完毕;空调清洗、调试于7月29日前全部完成。装饰工程接近交工阶段,不可避免会存在一些零散、量小、面广的未完成项目,所以必须请各施工单位逐步、逐部位、逐房间地进行查项,检查施工中有无丢项、漏项。一旦发现问题,必须立即确定专人定期解决,并在事后按期进行检查;同时有些问题也必须进行重点阐述:

  1、,各施工单位报验、申请相关资料工程名称更名为。

  2、中央空调单位同空调末端单位协调好工作,在清洗、调试时加药水多循环清洗几次,保证空调的使用功能。

  3、关于本大厦的消防验收工作,地下室的施工进度必须抓紧,消防施工单位才能申请相关部门进行验收。

  4、电梯机房的防水施工要做好,保证电梯的正常使用。

  二、下步工作的领导指示

  王@@@@:

  1、希望实业项目管理组同协调好,8月1日室外广场要开始铺贴地面砖。

  2、关于工程款的支付,施工单位同哪个部门签订的合同,先通知该部门,提出验收申请,会同施工单位、监理单位、项目管理组进行验收,验收合格后根据合同支付工程款。

  3、消防设备和喷淋、烟管分开报价。

  4、于8月18日正式开始投入办公使用。

  5、空调系统必须达到合同要求的使用功能,现在一些视频会议和培训会议会在大厦召开,空调必须保证能正常使用。

  王@@@:

  1、屋顶花园必须尽快施工,以免影响太阳能施工,在8月18日酒店正式营业太阳能热水系统必须投入使用。

  2、地下室的消防设施必须抓紧施工,以便整个大厦通过消防验收后我公司办理酒店开业的相关证件手续。

  

  20xx年7月23日

方案会议纪要 篇5

  参加人员恩施福星惠誉房地产开发公司王壮阔陈平湖北建科建筑设计院周为周光中杨工广东天衡工程建设咨询监理有限公司叶辉王智琴湖北京奥建设工程有限公司戴汉龙王孝君

  主持人:叶辉

  一、建设单位陈总介绍参加预验收单位人员:

  建设单位:王壮阔陈平

  设计单位:周为周光中杨工

  监理单位:叶辉王智琴

  施工单位:戴汉龙王孝君

  二、项目总监介绍1—3#楼工程施工情况:

  恩施福星城一期1—3楼工程已完成合同所包含的本项目图纸设计全部内容。由此,监理单位组织建设、设计及施工单位共同参与,完成对1—3#楼工程竣工验收前的预验收工作,查漏补缺,顺利实现工程竣工验收工作。

  三、现场查验施工质量。

  四、设计单位评定现场查验质量情况:

  1、整体观感质量较好。

  2、管道井内的小孔洞封堵有遗漏,要封堵严实。

  3、疏散楼梯部位的外窗要能进风。

  4、墙面、边角的破损处要修补完善。

  5、幕墙与楼面、墙体交接位置的缝隙必须用防火材料封堵严实。

  6、水电系统安装一目了然,没有问题。消防箱内未到位的设施,待竣工验收时到位。

  五、监理单位现场查验质量情况:

  1、卫生间窗边收口少数部位较差,施工毛糙,经整改后复查合格。

  2、楼梯间阴阳角不顺直、室内地坪内预埋水管外露的缺陷已整改到位。

  3、卫生间排污管处封堵不严导致渗水的质量隐患整改,经监理、总包、物业单位逐层、逐间的复查,已全部整改完成。

  4、对近期施工,因人为疏失损坏的墙面、边角,及消防箱内的不到位的设备配置,在竣工验收前由施工单位落实到位。

  六、建设单位现场查验质量情况:

  1、工程观感质量总体评价较好。

  2、施工单位对遗漏及后期施工损坏、污染的部位抓紧时间修复。

  七、施工单位表态:

  1、就建设、设计、监理单位提出的问题及要求,在工程竣工验收前无条件整改到位。

  2、加强自检自查的力度,组织各项目部施工员、质检员、施工班组长进行逐层逐间的细致检查,修补遗留,顺利通过工程竣工验收。

  八、项目总监宣布预验收结果:

  1、1—3#楼工程竣工预验收评定为合格。

  2、施工单位抓紧时间,在工程竣工验收前完成细部质量缺陷的修补工作。

  记录整理:吴用

  日期:20xx.12.23

  签发:

  监理单位(章)

  本纪要与会单位各一份,如有不同意见,请在48小时内提出,否则表示认同,按本例会内容执行。

方案会议纪要 篇6

  时间:20xx年6月22日

  会议地点:XX项目部会议室

  参加人员:

  1、为保证公司整体搬迁工作有序进行,搬迁工作应遵循“统一领导、分工负责、协调配合”的方针,力求确保顺利搬迁。

  2、搬迁步骤: 一、搬迁前的准备工作; 二、搬迁中的过程控制; 三、搬迁后的整理工作。

  3、搬迁前的准备工作:

  一、 成立搬迁工作领导小组。

  二、搬迁工作领导小组/组长的工作职责:

  一).组织、策划本次搬迁的全面工作;

  二).讨论制订企业搬迁的工作方案并组织实施;

  三).协调搬迁工作中出现的矛盾和问题;

  四).及时调度搬迁的进程;

  五).协调好搬迁公司在搬运物品时做好物品的防护工作。

  三、 搬迁工作领导小组区域负责人的工作职责:

  一).负责区域搬迁活动的指导与组织;

  二).负责区域搬迁活动的监督;

  三).负责执行搬迁活动工作方案的实施;

  四).协助组长处理在搬迁过程中出现的问题;

  五).及时调度负责区域内的搬迁活动的进度;

  六).协调做好搬迁过程中物品的防护工作。

  四、搬迁工作领导小组/组员的工作职责:

  一).负责搬迁过程中装车的全过程监督;

  二).负责搬迁过程中车辆押运的全过程监督;

  三).负责搬迁过程中卸车全过程的监督;

  四).负责搬迁过程中卸车后物料防损措施的监督与指导。

方案会议纪要 篇8

  5月7日下午,苏士勇董事长主持召开公司关于新办公司装修方案研讨会会议,就农开基金管理公司新公司地址确定及装修方案进行深入探讨与研究。张晓君总经理、副总经理陈祖友、韩海川、李小晓、投资总监孟聪、蒋慎光、总经理助理崔梓晗、财务总监武丽霞参加会议。现将会议主要内容纪要如下:

  一、办公地址确定问题

  公司领导就公司新址选定十分重视,通过多渠道、多元化资源整合、筛选、比对,实地考察各预选地址的区域、配套设施等方面综合优势,最终确定新公司地址位于郑州郑东新区农业南路96号招银大厦1号楼12层。此位置西北方向临近郑东新区CBD商务内外环,西南方位距离河南省人民政府仅300米左右。交通便利,靠近行政核心区域。且农开产投公司上下楼层为邻,便于农开子公司之间业务往来与交流。

  二、装修工程确定问题

  公司方面最终确定新办公场所的另一个重要因素:招银大厦出租房已完成基础装修(隔断分割、地砖铺设等),符合我公司规定的节约原则开展装修工作的理念。同时,公司方面筛选装修公司方面,前期也做了充分的准备工作,对比考察了多家省内实力雄厚、实战经验丰富的装饰公司。目前,经出租房业主推荐由河南省今日设计装饰工程有限公司与我公司进一步认真研究装修工程方案且制定了关于承包方的《办公室装修工程合同》及工程预算书。预计装修内容为招商银行12层(东侧改造工程),装饰部分造价:180767.50元、装饰部分安装造价:人民币42473.79元,合计工程造价为人民币223241.29元。高效确定了新办公司装修的具体实施方案。公司领导高度重视装修方案的进度,力争7月中旬完成搬家工作。

方案会议纪要 篇9

  时间:20xx年XX月XX日 星期四 上午10:30

  地点:x酒店会议室

  参加单位及人员:

  塘厦三正半山酒店:

  园林工程建设有限公司:

  纪要内容:

  一、 养护存在的问题:

  酒店张:

  1、前几月有缺苗、死苗、枯苗等现象,已及时整改完善。

  2、干旱时苗木缺水,雨水多时苗木陡长、杂草生长迅速。

  3、每天日常养护事情较多,人员不够充分。

  4、养护工新手较多,缺少培训。

  5、工具老化、噪音大;剪刀等园林工具使用寿命短。

  6、水管破裂,有漏水现象。

  7、病虫害防治药品大多气味较浓,能否有一些改进措施?

  酒店总监:

  1、设备问题:办公室待建。

  2、人员问题:人员不够及新员工培训需加强。

  3、管理问题:苗木、人力、工具等管理上需加强力度。

  4、工人素质:①不分时间、地点抽烟;②员工偷客房闭门器。

  5、分工问题:施工与养护工作上人员分配不合理。

  6、工人安全:加强工人自身安全防范,特别是苗木里的蛇、虫等。

  7、有问题无法决定或解决时,需发联系函给酒店管理处。

  8、7月1日之前改善所有问题。

  9、对于因树木老化、土壤不良等原因造成苗木长势不佳,给酒店管理处一些合理化的建议。

  10、总结:修剪、工作检查、苗木整改、人员管理及培训等不够合理,需加强。

  二、问题解决措施:

  园经理:

  1、人员问题上,加强养护技术培训及人员素质教育。

  2、加强现场监管力度,及时清除枯枝、黄叶。

  3、需整改的苗木,告知张工具体的整改方法,经同意后及时整改。

  4、破损的水管,及时修补或更新。

  5、现使用的园林工具,如出现故障及时修整,损坏严重的机器及时更换新机器。

  6、对于酒店提出的各种问题将以书面形式拟定具体的整改报告。

  园林户领班:

  1、认识到人员不足的问题,现已加大招工力量。

  2、新员工修剪不到位,各组长多加指导。

  3、工具基本够用,如有损坏会及时维修或申请公司更新。

  X有限公司

  养 护 部

方案会议纪要 篇10

  一、时间

  20xx年3月16日

  二、地点工地办公室

  三、参加人员

  1、专家5人

  2、总监、现场监理员

  3、项目经理、施工员

  4、甲方代表

  四、会议内容

  1、方案可行。

  安庆一水厂异地扩建工程项目部

  20xx年6月22日

方案会议纪要 篇12

  市行政管理中心经过几年紧张有序的建设,今年下半年将投入使用,届时市级机关近50个部门迁入市行政管理中心办公。现就做好市级机关搬迁、市行政管理中心启用的有关事项通知如下:

  一、市级机关搬迁

  (一)本次迁入市行政管理中心大楼的单位主要是原市府机关大院和墨池坊大院及部分在外的市级行政机关。

  (二)市级机关的搬迁,要统一指挥、统一组织、统一安排,做到安全、有序、高效。由市级机关事务管理局负责制订搬迁方案,组织、指导、协调各部门做好搬迁的各项工作。

  (三)各部门要成立搬迁小组(将负责人姓名、联系电话报市级机关事务管理局),具体负责本部门的搬迁工作。要落实责任,认真做好搬迁的各项准备。

  (四)搬迁经费由市级机关事务管理局制订预算,市财政局审核划拨。

  (五)市级机关搬迁的具体时间另行通知。

  二、办公用房分配及装修

  (一)办公用房分配面积标准。依照《关于党政机关办公用房建设标准的通知》(国家计委[]250号)规定,市行政管理中心大楼办公用房按现实职正厅、副厅、正处、副处及科级以下相应标准分配。

  (二)办公用房装修及办公用具配备。按照国家计委[]250号文件规定,一般办公室按普通标准装修,领导办公室和其他重要部位按中级标准装修。市四套班子的会议室、公共会议室、接见厅、贵宾休息厅等办公用具统一分期分批配置,各部门办公室、会议室原则上使用原办公用具,确需添置的,由各部门自筹资金解决。

  (三)市行政管理中心设备、办公用具等购置要坚持实用、精简、节约的原则,所需购置经费由市级机关事务管理局制订预算,市计委、财政局、招投标中心等职能部门,要按规定做好立项、审核、资金落实和招投标工作。

  (四)由市级机关事务管理局负责制订市行政管理中心大楼办公用房分配方案,报市政府研究批准后执行。

  三、机关原有办公用房等资产的处理

  (一)凡搬入市行政管理中心的行政事业单位(包括搬入科技馆、档案馆、博物馆等公共设施办公区的行政事业单位),以及在中心区新建办公楼的行政事业单位的原办公楼统一由市政府收回。收回的办公楼由市财政局和市级机关事务管理局提出统一调剂使用和盘活处置的方案,报市政府审定后实施。

  (二)没有列入搬迁的部门,其办公用房(地)产权的管理,目前仍由该部门负责,待市级机关办公用房(地)产权管理意见下发后,按规定执行。

  (三)市级机关事务管理局作为市政府管理市级机关房(地)产的法定单位,要加强管理,保证房(地)产的安全、完整,使其充分发挥效益。

  四、市行政管理中心的管理

  (一)坚持管理与服务相分离的原则,市级机关事务管理局负责市行政管理中心的管理。

  (二)按照管理科学化的要求,由市级机关事务管理局负责制订《市行政管理中心管理规定》,报市政府批准后组织实施。

  (三)市行政管理中心的后勤服务工作,坚持服务社会化的方向,除因安全保密工作需要,部分服务项目自行管理外,均实行市场化运作。

  (四)市行政管理中心大楼内的用水、电、气及保洁、绿化经费,由大楼内各单位根据办公使用面积按比例分摊承担。大楼公共部位的水、电、气及保洁、绿化等大楼管理经费,由市级机关事务管理局提出方案,市财政局审核划拨。

方案会议纪要 篇13

  20xx年12月7日上午,在县建设局七楼会议室召开了关于步行街等两个规划建筑设计方案评审会,会议由县城乡建设局副局长主持,参加会议的有镇政府、城北新区办、县水利局有关领导和有关专家及开发商、相关设计单位,会议对两个设计方案进行了认真的审议,现形成会议纪要如下:

  一、步行街详细规划及建筑方案设计

  1、应从现状和长远出发,考虑采用合理的商业模式,合理定位商业形态,利于未来形成商业氛围且有利于管理,适当优化总体平面布局。长度太长的建筑中间宜断开,信用社入口倒角半径宜增大,建议取消10#三角形建筑体块,应设置物业管理、垃圾收集、停车等配套设施。建议西北角公共停车场与本用地同期实施。

  2、原则同意简约的庐陵风格设计,但效果图上总体色彩偏深,细部可采用暖色调色带点缀,立面横竖格偏多,宜简化。

  3、单体建筑建议不采用一跑楼梯,1#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#带露台的卧室面积偏小。

  4、入口应设置引导性的景观标志,应做绿化、景观、排水排污等专项规划。可采用停车与绿化相结合的方式适当提高绿地率,绿化建议多采用本地树种。

  二、城北新区防汛抗旱调度指挥中心方案设计

  1、总平面布局:原则同意方案一,但应进行优化调整。与法院大楼间距小,但受吉州路线型调整影响,建筑整体面宽和进深均应压缩,稍往北移,以增大前场空间。

  2、立面效果:主入口室外楼梯宽度要缩小;主立面竖线条偏细偏碎,适当加粗;考虑室外空调挂机的布置,位置须隐蔽,并应完善北立面效果图。

  3、建筑单体:建议会议室设置在北面,办公用房设置在南面。

  4、用地西南角的停车位应调整布局,应结合绿化设置停车位。

  5、完善绿化、排水、排污,电力电信等配套设施布局。

方案会议纪要 篇14

  20xx年9月7日,监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计专家评审会在濮鹤管理处办公楼楼2楼会议室召开。会上设计人员对设计方案做了简单的汇报并现场回答了专家提出的部分问题。与会专家对工程施工现场进行了实地考察,并听取了设计单位汇报后,经充分讨论,意见如下:

  一、《监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计》技术方案科学实用、文件内容详实、技术经济合理、设计深度符合要求;可满足施工招标以及指导施工的要求。

  二、专家对设计文件的意见与建议:

  1、由于新机房为无人值守机房,单体空调宜采用准工业级分体空调机,以满足停电后来电时,空调机能自动启动并按原设置参数运行。

  2、建议在设计方案中补充:设备搬迁顺序(推荐)的内容。

  3、建议将监控大厅监控电视墙后的所有监控机柜移至老通信机房。

  4、建议将七氟丙烷消防设备,更改为更加环保、性价比更高的干冰灭火器。

  5、考虑到安全及空间充分利用问题,建议取消新机房原有玻璃隔断,增加入户预备缓冲间(玻璃隔断)。机房设备分专业分区摆放。

  6、建议增加对所有改造后的设备线路进行规范、标识;并对搬迁设备进行设备、线缆规范标识等内容。

  评审组长签字或盖章:

  评审小组成员签字或盖章:

方案会议纪要 篇15

  时间:20xx年7月28日星期六下午2:00

  地点:池州冠华公司指挥部会议室

  参加人员:

  建设单位:

  监理单位:

  施工单位:

  主持人:

  淮北市建设工程监理有限公司

  池州冠华黄金冶炼工程项监理部

  20xx年7月28日

方案会议纪要 篇16

  20xx年6月12日,县委、常务副县长于新凡在县行政中心十二楼会议室主持召开行政中心第二办公区(老县政府机关)装修建设和管理工作办公会议,县政府办、县财政局、县国资公司、县机关事务管理局、县食药监局、县城管局、县发改局、县水务局等单位负责人参加了会议。会议听取了县机关事务管理局关于行政中心第二办公区装修建设和管理的工作汇报,并就相关问题进行了认真研究,现将会议议定事项纪要如下:

  一、明确要求。行政中心第二办公区的装修建设和管理,关系多个重要项目工程建设和20多个单位办公,相关部门要尽快装修好办公用房,保证需拆迁单位顺利进驻,并提供良好的办公环境。

  二、相关几个具体问题

  ㈠管理主体问题。由县机关事务管理局按新行政中心管理模式统一管理行政中心第二办公区,由县财政保障其正常运转经费。已进驻的县城管局的会议室、监控室、食堂等公用场所移交给县机关事务管理局管理;县食药监局搬回原处后,现有办公用品全部移交县机关事务管理局管理。

  ㈡进驻单位和办公室分配问题。原则按县委、县委办主任邓杰平于20xx年3月11日主持召开的办公会议精神不变。已进驻的县食药监局办公场地安置县食安办办公;新增县文联、县食安办和县水务局下属3个二级单位进驻,由县机关事务管理局按优先进驻需尽快拆迁的单位的原则予以统筹安排。

  ㈢装修建设问题。由县国资公司按照节约的原则,迅速装修原县档案局、县委组织部办公楼,配齐必要的网络、监控、消防系统等设施,进行路面提质改造,拆除大门左侧平房作为停车场所。县食药监局仍搬回原处办公,原办公楼装修由县国资公司负责实施,尽快落实。

  分送:县长、副县长,县政府办正、副主任。

  参加会议单位,有关单位及本办有关科室。共印13份

  宁乡县人民政府办公室20xx年7月26日印发

方案会议纪要 篇18

  20xx年4月16日,晋江市住房和城乡规划建设局在晋江电力荣誉酒店组织召开《晋江市英林镇总体规划》设计方案评审会。泉州市城乡规划局、晋江市发改局、经贸局、国土局、市政园林局、民政局、环保局、卫生局、行政执法局、教育局、水利局、广电局、消防大队、交通局、交警大队、经济开发区管委会、电信局、市自来水公司、市电力公司、新奥燃气公司、英林镇党委、镇政府、镇人大、镇村建办、土地所、教委等相关单位的领导和代表参加会议。会议邀请了6位专家进行指导(名单附后)。与会人员在审阅规划材料和听取北京中社科城市与环境规划设计研究院厦门分院的方案汇报后,进行了认真地讨论,现纪要如下:

  一、总体评价

  会议认为,北京中社科城市与环境规划设计研究院厦门分院提交的规划方案编制较为规范,现状资料较为详实,成果内容较为完整,基本达到总规编制深度要求,比较契合英林发展需要,原则予以通过。

  二、规划衔接方面,应进一步做好与《晋江市城市总体规划》、《晋江市土地利用总体规划》等上位规划及周边城镇规划的衔接,规划编制依据应采用国家、地方最新标准,规划年限应将20xx年作为起点年,相应基础资料应更新至20xx年底数据。

  三、功能定位方面,方案提出“晋江市南部滨海组团的西翼中心”概念缺乏依据。按照滨海组团职能分工,英林为滨海组团重要组成部分,因此,英林应结合滨海组团发展,分析自身发展优势、潜力,确定英林城镇性质定位,建议突出英林“纺织服装”职能,为英林发展带来机会。

  四、人口与用地规模方面,应明确城镇性质及镇域定位,分析潜在人口增长途径,应从人口增长动固分析,选取2~3种测算相互校对,重新测算人口。用地规模确定应符合《晋江市总体规划》、《晋江市土地利用总体规划》要求,并注意衔接人口规模。

  五、加强镇域体系规划,形成镇区、中心村、一般村三个层级,适当增加均匀布设中心村,对于嘉排村,应在镇区用地规模合理拓展的基础上,按照镇区副中心或新中心来确定层级。

  六、梳理城镇空间发展策略,明确老城、新城分工职能,老城可作为社区配套中心,服务周边工业区,南区借滨海优势,结合环围头湾打造滨海城镇新中心,该中心可结合内河滨水打造英林个性城镇职能与空间,形成双中心,引导城镇远期向沿海发展。

  七、用地布局方面,应在两个中心之间预留居住、商业等经济发展带,加强双中心紧密联系,形成“两心一轴”格局,避免工业用地将双中心隔断。

  八、建议补充和加强产业发展分析与规划,提出现有主导产业升级策略,新兴产业、潜力产业发展的引导,“一产”、“三产”发展思路等,从而梳理清晰城镇产业经济发展思路。

  九、SWOT分析方面,要提出城市发展的亮点、突破点,应补充产业结构动态发展。

  十、道路交通方面,应注意以下几个问题:

  (一)道路系统应结合空间发展时序和各项交通设施布局进行调整,道路交通组织应强化区域交通整体性。

  (二)应补充对交通结构、出行特征、机动车保有量等的现状资料调查及其预测分析。

  (三)方案中,四纵四横布局应延续通达,西环路应南拓至沿海大通道;东环路应尽可能与201省道及围头湾填海区舒畅沟通。关于新草马线从中间东西分隔镇域,应重点分析两个区域的联系,尤其是嘉排副中心的交通联系,避免发展中联系脱节。

  (四)应对东环路与围头支线设置交流道的可行性进行深入研究,若不能建立该交流道,则应构筑英林与围头支线龙湖出入口的快捷联系通道。

  (五)应进一步细化慢行交通系统,实现“绿道网”体系,重点在人行道路节点如何跨越主、次、支路问题。

  十一、市政工程方面,应注意以下几个问题:

  (一)应补充市政工程设计相关规范依据。

  (二)给水工程方面:用水量预测明显偏大,建议按《晋江市域给水专项规划》标准重新测算;用水变化系数选择应参考周边城镇类似规模标准或根据相关给水工程规范进行修改。

  (三)污水工程方面:污水量预测表有误,应重新测算;应补充污水近、远期接管率规划和污水泵站用地规模;

  (四)排水工程方面:雨水量计算参数有误,应重新测算;应补充防洪排涝规划内容。

  十二、景观绿化系统方面,应进一步强化绿地开放空间网络建设,充分利用现有滨海临湖、靠山环境优势。应加强对虺湖的环境整治,保护、恢复大觉山生态绿化环境。

  十三、应细化公益性公共管理及服务设施内容,补充人均标准、用地及服务半径内容。基础教育设施要明确保障原则,文体设施应分级配置。应补充安全防灾标准说明及相关图纸。

  十四、近期建设规划方面,应深入分析,根据近、中期规模划定建设范围,尤其是在镇区,如近期部分工业尚不具备退二进三条件,则可保留,远期则规划为公共用地或居住用地。

  十五、设计单位应根据评审会议纪要,结合专家组和各相关部门提出的意见及建议,抓紧对方案进行补充、修改和完善,深化相关内容后尽快提交规划成果。

  设计单位提交正式成果后由英林镇人民政府按照法定程序上报晋江市人民政府审批。