施工电梯防坠落试验记录有效期6篇施工电梯防坠落试验记录有效期 施工电梯防坠落试验记录融科城4#地一标段1-1#楼工程名称工程地址 重庆市北部新区鸳鸯设备概况名称施工升降机自编号1#型号SC200/下面是小编为大家整理的施工电梯防坠落试验记录有效期6篇,供大家参考。
篇一:施工电梯防坠落试验记录有效期
电梯防坠落试验记录 融科城 4#地一标段 1-1#楼 工程名称 工程地址重庆市北部新区鸳鸯 设 备 概 况 名称 施工升降机 自编号 1# 型号 SC200/200 出厂编号 09—CE1—0908 安装位置 1-1#楼 实验时间
年
月
日 设备备案(登记)
编号 渝 SP—S00053 施工单位 重庆花溪建设(集团)
有限责任公司 监理单位 重庆新鲁班工程监理有限公司 安装单位 重庆红岩建设机械制造有限公司 产权单位 重庆吉达建设机械租赁有限公司 准备工作:
由机械设备管理员对整个设备进行检查, 在无异常的情况下将双笼内, 装载水泥 40包(达 2000kg)
,然后笼内不允许有人, 切断电源和总电源。
正式试验:
由测试员将坠落试验按钮的电缆插头, 插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中, 再准备造当长度的电缆线, 确保试验顺利进行, 将吊笼升高离地面 10 米高度, 按住试验按钮, 当吊笼下坠速度达到临界速度时。
其防坠落器开始工作将吊笼刹住, 制动距离在 0.6、 0.7m内, 试验做完后将安全防坠落复位。
先切断电源, 拆去螺钉, 使用专用扳手松开铜螺母, 直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。
接通电源, 驱动吊笼向上运行 20cm, 使偏心块复位并符合相关要求。
至此该设备可报请有关部门进行检测验收。
测试员签名:
年
月
日
施工单位项目负责人签名:
年
月
日产权单位项目负责人签名:
年
月
日监理单位
意
见
专业监理工程师签名:
年
月
日
施工电梯防坠落试验记录 融科城 4#地一标段 1-2#楼 工程名称 工程地址
重庆市北部新区鸳鸯 设 备 概 况 名称 施工升降机 自编号 2# 型号 SCD200/200 出厂编号 06—SE22—0902 安装位置 1-2#楼 实验时间
年
月
日 设备备案(登记)
编号 渝 SP—S00050 施工单位 重庆花溪建设(集团)
篇二:施工电梯防坠落试验记录有效期
电梯及吊篮安全技术知识武汉·1818中心2013年9月26日目录一、施工电梯基本介绍二、施工电梯安全控制三、事故案例四、吊篮基本介绍五、验收工作六、事故案例
施工电梯组成 下面我们以建筑企业施工生产中最常见的SCD200/200K施工电梯为例,一起探讨学习如何控制施工电梯安全,日常工作检查、控制重点在哪里。 施工电梯由护栏、导轨架、附墙系统、吊笼、吊杆、传动机构、安全器、对重系统、电缆导向装置、限位开关系统、电气控制系统组成。
施工电梯组成护栏导轨架吊笼
施工电梯组成极限限位上限位下限位防坠安全器
限位系统双开门限位翻板门限位
限位系统断绳保护限位单开门限位
限位系统护栏门限位
附墙系统是将导轨架与建筑物连为一体,确保导轨架的稳定性及施工电梯运行安全。
施工电梯安全控制 通过图片让我们对施工电梯的组成及结构有个初步的了解,作为电梯司机、机管员、安全员,在工作中应从以下几个部分进行日常监督检查和控制。
施工电梯安全控制 1、当施工电梯基础位于回填土上时,应对基础进行分层夯实或采取其它措施确保基础符合要求。 2、导轨架及附着监督检查控制 2.1电梯标准节螺栓应按规定扭力紧固,不得过多超过规定扭矩,日常检查应检查其有无松动。 2.2施工电梯垂直度控制,从两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为高度 的0.5/1000。
施工电梯安全控制 2.3附墙应严格按说明书进行,附墙系统不得与外架相连,运动部件与建筑物和固定设备之间的间距不得小于0.25m。日常检查重点检查附墙螺栓是否松动,主立杆连接处有无缝隙(可据此判断基础有无下沉现象)。 2.4加节及附墙过程,电梯应采取笼顶操作,且启动前应鸣笛示警。过程重点检查有无交叉作业,有无警戒隔离区,有无安全技术交底以及天气情况(六级风不允许作业)。
施工电梯安全控制 3、施工电梯安全装置、安全防护监督检查控制 3.1限位开关系统(上下限位、极限限位、单开门限位、双开门限位、护栏门限位、翻板门限位、松绳保护限位)。 3.2防坠安全器,重点检查其是否在检定合格有效期以及动力部门坠落试验记录(每三个月一次坠落试验)。
施工电梯安全控制 3.3电梯护栏、电梯防护棚、电梯安全门、电梯进出楼层通道、梯笼运行通道。 平常应与项目动力负责人或作业人员一道对各个安全装置、防护设施进行检查,试验其灵敏度和可靠性,确保施工电梯安全装置处于正常状态。
施工电梯安全控制 4、施工电梯安装、拆卸及升降节监督检查控制。 4.1方案、资质、交底监督检查控制 4.2气候、作业环境监督检查控制(大雾、雨雪天气或风力达到六级级时不得进行升降节作业、起重作业,作业区域应进行隔离并有专人警戒,无交叉作业现象)。 4.3施工电梯安装完毕经试验、检验验收取得使用许可证后方可投入使用。
施工电梯安全控制 5、其它方面监督检查控制 5.1防雷监督检查控制: 施工电梯应设置防雷装置,应设避雷针、引下线,电气连接可靠,接地电阻不应大于4Ω 。 通过以上学习,我们基本了解了施工电梯检查监督控制的重点,希望大家多看相关标准、规范、规程,掌握更多的知识,不足之处望予指正
某工程施工升降机吊笼冒顶出轨事故 一、事故2002年6月28日,河南省郑州市某工程1号楼,发生一起施工升降机(人货两用外用电梯)因吊笼冒顶,造成5人死亡,1人受伤。 二、事故郑州市某工程,建筑面积32000m2,高33层,建筑高度109m,框架剪力墙结构。该工程由某局一公司总承包,工程监理单位为河南某工程建设监理公司,土建由南通市某建筑公司分包,施工机械由南通市某建筑公司负责提供,垂直运输采用了人货两用的外用电梯。2002年6月工程主体进行到第24层,6月28日电梯司机上午运输人员至下午上班后,见电梯无人使用便擅自离岗回宿舍睡觉,但电梯没有拉闸上锁。此时有几名工人需乘电梯,因找不到司机,其中一名机械工便私自操作,当吊笼运行至24层后发生冒顶,从66m高处出轨坠落,造成5人死亡,1人受伤的重大事故。
吊篮介绍 定义:悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿立面上下运行的一种非常设悬挂设备。 构造:悬吊平台、悬挂机构、爬升式升降机(或卷扬式升降机)、安全锁、钢丝绳、电气控制系统六部分组成。 型式:手动、气动和电动三种。额定载重量有100、150、200、250、300、400、500、630、800、1000、1250等。目前较多使用的是电动爬升式ZLP系列高处作业吊篮。
型号:高处作业吊蓝型号是由类、组、型代号、特征代号和主参数代号及更新型代号组成
吊ZLP 系列吊篮
1、操作平台技术要求:(1)四周安全护栏,工作面护栏不低于80cm,其余三面不低于110cm;平台四周不小于15cm的踢脚挡板;底板为防滑。(2)应醒目的注明额定载重量及注意事项。(悬挂限载牌)(3)应设靠墙轮或导向装置或缓冲装置。(4)平台长度不得超过6m ,一般2人进行操作,严禁超过2人。
2 、悬挂机构包括:配重块、后底座、前支架、上立柱、预紧绳、前横梁、中横梁、后横梁等组成。技术要求:(1)配重应标有质量标记,应准确、牢固的安装在配重点上。有防丢失措施。(2)悬挂机构两吊点间距应与悬吊平台两点间距相等(偏差5cm以内)。(3)连接轴、螺栓等要齐全。
悬挂机构(配重防丢失、后播杆与后支架用两个螺栓连接)技术要点:吊篮配重臂与悬挑臂长度宜大于2:1,悬挑部分应保证吊篮能沿建筑垂直上下,并与建筑物外立面保持150~200㎜的距离一般每块为25kg2*20*25kg
悬挂机构(前臂)
3 、提升机技术要求:提升机必须设有制动器。制动器必须设有手动释放装置,动作应灵敏可靠。
4 、安全锁 锁绳状态 工作状态防倾斜安全锁(2把)允许冲击力30KN、 锁绳角度调节范围3°-8、自由坠落锁绳距离≤100mm、使用钢丝绳直径¢8.3mm
5 、钢丝绳技术要求:(1)安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。(2)在正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态。(3)钢丝绳不得拉伤、变形或扭曲,端部的绳夹数量、间距、固定方法应符合标准。(4)钢丝绳安全系数不应小于9。备注:另外每一台吊篮必须单独安装一根安全绳(锦纶材质)上端为钢丝绳,绳夹数量、间距、固定方式正确
钢丝绳坠块
6 、电气控制系统技术要求:(1)“三级配电两级保护”系统(2)必须设置过热、短路、漏电保护等装置。(3)必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮。
验收 工作 吊篮安装完毕,应由安装单位在自检符合要求后,向本企业相关部门,即设备管理和安全监管部门,以及使用单位发出通知,组织施工单位、监理单位、甲方、安检站联合验收。验收应严格把关,不放过任何不符合相关技术规范和安装要求的缺陷。验收时要首先查验施工方案,技术安全交底,安装施工日记等记录;还要进行现场检查和试运行。验收时需要控制的项目有:
①钢丝绳:包括起升绳和安全绳,要符合规范GB5972—86的有关规定;无损伤(乱丝、毛刺、断丝、压痕、死弯、松散或起鼓等)和锈蚀;由于吊篮升降是沿起升绳和安全绳运行,钢丝绳不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物。②悬挂机构:a、配重块数、重量正确,在配重架上安放牢固(确保运行时不掉落);b、宽度、挑出长度和支承长度应符合方案上的给定尺寸;c、悬挂机构定位可靠(确保运行时不移位)。
③安全锁:在有效的标定期限内,动作灵敏可靠。④升降装置:升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。⑤电气系统:各操纵按钮和急停开关灵敏可靠,超重限位和超高限位灵敏可靠;电源电缆中有接地线,接地线与吊篮本体金属结构连接可靠,测量吊篮的接地电阻,应≤4Ω。
⑥运行试验:将悬吊平台在离地1 ~ 3m的范围内上下运行3~4次,贴墙滚轮应运转自如,爬升机构应运行正常。载荷试验在超过额定载荷时超重限位应切断电源;最后,悬吊平台运行到墙面最高处,超高限位应切断电源。 验收过程中发现的不符合项应认真整改,直至所有项目符合要求。
事故案例平台为小天鹅机械厂生产的ZLD800图 1 吊篮平台坠落在二层脚手架上。
严重弯扭变形悬挂机构为北辰机械厂生产的ZLD500图2 2 屋面南侧挑梁严重弯扭变形。且未安装前支架。图 3 屋面北侧挑梁严重扭曲变形。且未安装前支架
图4 4 前支架安装在楼顶女儿墙外的挑檐外侧,未加任何约束。
《高处作业吊篮》GB19155-2003 《高处作业吊篮安全规则》JG5027-92 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91参考资料
篇三:施工电梯防坠落试验记录有效期
电梯及吊篮安全技术知识1
目录
一、施工电梯基本介绍 二、施工电梯安全控制 三、事故案例 四、吊篮基本介绍 五、验收工作 六、事故案例 2
施工电梯组成
下面我们以建筑企业施工生产中最常见的SCD200/200K施工电梯为例,一起探讨学习如何控制施工电梯安全,日常工作检查、控制重点在哪里。
施工电梯由护栏、导轨架、附墙系统、吊笼、吊杆、传动机构、安全器、对重系统、电缆导向装置、限位开关系统、电气控制系统组成。
3
施工电梯组成
护栏
导轨架
吊笼
4
施工电梯组成
极限限位
上限位
下限位
防坠安全器
5
限位系统
双开门限位
翻板门限位
6
限位系统
断绳保护限位
单开门限位
7
限位系统
护栏门限位
8
附墙系统
附墙系统是将导轨架与建筑物连为一体,确保导轨架的稳定性及施工电梯运行安全。
9
施工电梯安全控制
通过图片让我们对施工电梯的组成及结构有个初步的了解,作为电梯司机、机管员、安全员,在工作中应从以下几个部分进行日常监督检查和控制。
10
施工电梯安全控制
1、当施工电梯基础位于回填土上时,应对基础进行分层夯实或采取其它措施确保基础符合要求。
2、导轨架及附着监督检查控制 2.1电梯标准节螺栓应按规定扭力紧固,不得过多超过规定扭矩,日常检查应检查其有无松动。
2.2施工电梯垂直度控制,从两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为高度 的0.5/1000。
11
施工电梯安全控制
2.3附墙应严格按说明书进行,附墙系统不得与外架相连,运动部件与建筑物和固定设备之间的间距不得小于0.25m。日常检查重点检查附墙螺栓是否松动,主立杆连接处有无缝隙(可据此判断基础有无下沉现象)。
2.4加节及附墙过程,电梯应采取笼顶操作,且启动前应鸣笛示警。过程重点检查有无交叉作业,有无警戒隔离区,有无安全技术交底以及天气情况(六级风不允许作业)。
12
施工电梯安全控制
3、施工电梯安全装置、安全防护监督检查控制 3.1限位开关系统(上下限位、极限限位、单开门限位、双开门限位、护栏门限位、翻板门限位、松绳保护限位)。
3.2防坠安全器,重点检查其是否在检定合格有效期以及动力部门坠落试验记录(每三个月一次坠落试验)。
13
施工电梯安全控制
3.3电梯护栏、电梯防护棚、电梯安全门、电梯进出楼层通道、梯笼运行通道。
平常应与项目动力负责人或作业人员一道对各个安全装置、防护设施进行检查,试验其灵敏度和可靠性,确保施工电梯安全装置处于正常状态。
14
施工电梯安全控制
4、施工电梯安装、拆卸及升降节监督检查控制。
4.1方案、资质、交底监督检查控制 4.2气候、作业环境监督检查控制(大雾、雨雪天气或风力达到六级级时不得进行升降节作业、起重作业,作业区域应进行隔离并有专人警戒,无交叉作业现象)。
4.3施工电梯安装完毕经试验、检验验收取得使用许可证后方可投入使用。
15
施工电梯安全控制
5、其它方面监督检查控制 5.1防雷监督检查控制:
施工电梯应设置防雷装置,应设避雷针、引下线,电气连接可靠,接地电阻不应大于4Ω 。
通过以上学习,我们基本了解了施工电梯检查监督控制的重点,希望大家多看相关标准、规范、规程,掌握更多的知识,不足之处望予指正 16
某工程施工升降机吊笼冒顶出轨事故 一、事故
2002年6月28日,河南省郑州市某工程1号楼,发生一起施工升降机(人货两用外用电梯)因吊笼冒顶,造成5人死亡,1人受伤。
二、事故
郑州市某工程,建筑面积32000m2,高33层,建筑高度109m,框架剪力墙结构。定义:悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿立面上下运行的一种非常设悬挂设备。
构造:悬吊平台、悬挂机构、爬升式升降机(或卷扬式升降机)、安全锁、钢丝绳、电气控制系统六部分组成。
型式:手动、气动和电动三种。额定载重量有100、150、200、250、300、400、500、630、800、1000、1250等。目前较多使用的是电动爬升式ZLP系列高处作业吊篮。
19
型号:高处作业吊蓝型号是由类、组、型代号、特征代号和主参数代号及更新型代号组成 20
吊 ZLP 系列吊篮
21
22
1、操作平台 技术要求:
(1)四周安全护栏,工作面护栏不低于80cm,其余三面不低于110cm;平台四周不小于15cm的踢脚挡板;底板为防滑。
(2)应醒目的注明额定载重量及注意事项。(悬挂限载牌)
(3)应设靠墙轮或导向装置或缓冲装置。
(4)平台长度不得超过6m ,一般2人进行操作,严禁超过2人。
23
24
2 2 、悬挂机构
悬挂机构包括:
配重块、后底座、前支架、上立柱、预紧绳、前横梁、中横梁、后横梁等组成。
技术要求:
(1)配重应标有质量标记,应准确、牢固的安装在配重点上。有防丢失措施。
(2)悬挂机构两吊点间距应与悬吊平台两点间距相等(偏差5cm以内)。
(3)连接轴、螺栓等要齐全。
25
悬挂机构(配重防丢失、后播杆与后支架用两个螺栓连接)
技术要点:
吊篮配重臂与悬挑臂长度宜大于2:1,悬挑部分应保证吊篮能沿建筑垂直上下,并与建筑物外立面保持150~200㎜的距离 一般每块为 25kg
2*20*25kg
26
悬挂机构(前臂)
27
3 3 、提升机
技术要求:
提升机必须设有制动器。制动器必须设有手动释放装置,动作应灵敏可靠。
28
4 4 、安全锁
安全锁
锁绳状态
工作状态
防倾斜安全锁(2把)允许冲击力30KN、
锁绳角度调节范围3°-8、自由坠落锁绳距离≤100mm、使用钢丝绳直径¢8.3mm 29
30
5 5 、钢丝绳
技术要求:
(1)安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。
(2)在正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态。
(3)钢丝绳不得拉伤、变形或扭曲,端部的绳夹数量、间距、固定方法应符合标准。
(4)钢丝绳安全系数不应小于9。
备注:另外每一台吊篮必须单独安装一根安全绳(锦纶材质)
上端为钢丝绳,绳夹数量、间距、固定方式正确 31
钢丝绳坠块
32
6 6 、电气控制系统
技术要求:
(1)“三级配电两级保护”系统 (2)必须设置过热、短路、漏电保护等装置。
(3)必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮。
33
验收工作
吊篮安装完毕,应由安装单位在自检符合要求后,向本企业相关部门,即设备管理和安全监管部门,以及使用单位发出通知,组织施工单位、监理单位、甲方、安检站联合验收。⑤电气系统:各操纵按钮和急停开关灵敏可靠,超重限位和超高限位灵敏可靠;电源电缆中有接地线,接地线与吊篮本体金属结构连接可靠,测量吊篮的接地电阻,应≤4Ω 。
36
⑥运行试验:将悬吊平台在离地1 ~ 3m的范围内上下运行3~4次,贴墙滚轮应运转自如,爬升机构应运行正常。载荷试验在超过额定载荷时超重限位应切断电源;最后,悬吊平台运行到墙面最高处,超高限位应切断电源。
验收过程中发现的不符合项应认真整改,直至所有项目符合要求。
37
事故案例
平台为小天鹅机械厂生产的 ZLD800
图 1 吊篮平台坠落在二层脚手架上。
38
严重弯扭变形
悬挂机构为北辰机械
厂生产的 ZLD500
图 2 屋面南侧挑梁严重弯扭变形。且未安装前支架。
图 3 屋面北侧挑梁严重扭曲变形。且未安装前支架
39
图 4
前支架安装在楼顶女儿墙外的挑檐外侧,未加任何约束。
40
《高处作业吊篮》GB19155-2003 《高处作业吊篮安全规则》JG5027-92 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 参考资料 41
篇四:施工电梯防坠落试验记录有效期
电梯施工电梯安全技术知识讲座时时间:20092009年年4 4月 1010日 日
施工电梯组成 下面我们以建筑企业施工生产中最常见的SCD200/200KSCD200/200K施工电梯为例, 一起探讨学习如何控制施工电梯安全, 日常工作检查、控制重点在哪里。控制重点在哪里。控制重点在哪里。控制重点在哪里。 施工电梯由护栏、 导轨架、 附墙系统、 吊笼、 吊杆、 传动机构、 安全器、 对重系统、电缆导向装置、 限位开关系统、 电气控制系统组成。
施工电梯组成护栏导轨架吊笼
施工电梯组成上限位防坠安全器极限限位下限位
限位系统双开门限位翻板门限位
限位系统断绳保护限位单开门限位
限位系统护栏门限位
附墙系统附墙系统附墙系统是将导轨架与建筑物连为一体, 确保导轨架的稳定性及施工电梯运行安全。
施工电梯安全控制通过图片让我们对施工电梯的组成及结构有个初步的了解, 作为电梯司机、 机管员、 安全员,,在工作中应从以下几个部分进行日常监督检查和控制。施电梯基础的监督检查控制、 施工电梯基础的监督检查控制:
(详见JGJ33JGJ33- -20012001第第71 71页)1.1 地基应浇制砼基础, 其承载能力应大于150kpa,150kpa,基础表面平整度允许偏差为10mm基础排水应畅通(防止水浸泡而造成基础不均匀下沉)
。均匀下沉)
。 通过图片让我们对施工电梯的组成及结构有详见 1 1、 施工电梯基础的监督检查控制:
(详见 1.1 10mm。
。
施工电梯安全控制 1.21.2当施工电梯基础位于回填土上时, 应对基础进行分层夯实或采取其它措施确保基础符合要求。 2 2、 导轨架及附着监督检查控制、 导轨架及附着监督检查控制电梯标准节螺栓应按规定扭力紧固2.1电梯标准节螺栓应按规定扭力紧固, 不得过多超过规定扭矩, 日常检查应检查其有无松动。 2.22.2施工电梯垂直度控制, 从两个方向进行测量校准, 其垂直度允许偏差为高度的0.5/10000.5/1000。
。不不 2.1的
施工电梯安全控制 2.32.3附墙应严格按说明书进行, 附墙系统不得与外架相连, 运动部件与建筑物和固定设备之间的间距不得小于0.25m0.25m。
日常检查重点检查附墙螺栓是。
日常检查重点检查附墙螺栓是否松动, 主立杆连接处有无缝隙(可据此判断基础有无下沉现象)础有无下沉现象)础有无下沉现象)
。础有无下沉现象)
。2.4加节及附墙过程, 电梯应采取笼顶操作, 且启动前应鸣笛示警。
过程重点检查有无交叉作业,动前应鸣笛示警。
过程重点检查有无交叉作业,有无警戒隔离区, 有无安全技术交底以及天气情况(六级风不允许作业)
。况(六级风不允许作业)
。 2.4
施工电梯安全控制 3 3、 施工电梯安全装置、 安全防护监督检查、 施工电梯安全装置、 安全防护监督检查控制 3.13.1限位开关系统(上下限位、 极限限位、单开门限位、 双开门限位、 护栏门限位、单开门限位、 双开门限位、 护栏门限位、单开门限位、 双开门限位、 护栏门限位、单开门限位、 双开门限位、 护栏门限位、翻板门限位、 松绳保护限位)
。翻板门限位、 松绳保护限位)
。 3.23.2防坠安全器, 重点检查其是否在检定合格有效期以及动力部门坠落试验记录(每三个月一次坠落试验)
。三个月一次坠落试验)
。
施工电梯安全控制 3.33.3电梯护栏、 电梯防护棚、 电梯安全门、电梯进出楼层通道、 梯笼运行通道。 平常应与项目动力负责人或作业人员一道对各个安全装置防护设施进行检查对各个安全装置、 防护设施进行检查, 试验其灵敏度和可靠性, 确保施工电梯安全装置处于正常状态。试试
施工电梯安全控制 4 4、 施工电梯安装、 拆卸及升降节监督检查、 施工电梯安装、 拆卸及升降节监督检查控制。 4.14.1方案、 资质、 交底监督检查控制 4 24 2气候、 作业环境监督检查控制(大雾、4.2气候、 作业环境监督检查控制(大雾、雨雪天气或风力达到六级级时不得进行升降节作业、 起重作业, 作业区域应进行隔离并有专人警戒, 无交叉作业现象)
。离并有专人警戒, 无交叉作业现象)
。 4.34.3施工电梯安装完毕经试验、 检验验收取得使用许可证后方可投入使用。 4.2
施工电梯安全控制 5 5、 其它方面监督检查控制、 其它方面监督检查控制 5.15.1防雷监督检查控制:施工电梯应设置防雷装置, 应设避雷针、引下线电气连接可靠引下线, 电气连接可靠, 接地电阻不应大于于4Ω 4Ω 。
。通过以上学习, 我们基本了解了施工电梯检查监督控制的重点, 希望大家多看相关标准、 规范、 规程, 掌握更多的知识, 不足之处望予指正, 谢谢大家! 施工电梯应设置防雷装置, 应设避雷针、接地电阻不应大 通过以上学习, 我们基本了解了施工电梯
新华社南京1 1 月1 4日专电(记者王骏勇凌军辉)
记者从无锡市安监部门了解到, 1 4日上午1 0时30分许, 无锡市区银仁御墅楼盘工地发生一起施工升降机吊笼坠落事故, 目前已造成吊笼内的4名工人当场死亡, 2人经抢救无效死亡,1 1 人不同程度受伤。当地安监部门知情人士透露, 升降机吊笼是从1 1 层楼坠落的, 距地面约30米左右。
据悉, 整栋建筑有32层。
无锡升降机坠地事故原因初步查明新华网南京11 11月 月15 15日电凌军辉) )记者从江苏省无锡市安监部门了 解到, 14 14日发生的无锡市区银仁御墅楼盘地升降机坠落事故死亡人数墅楼盘工地升降机坠落事故死亡人数已升至11 11人, 另有6 6名伤员正在医院接受治疗。
事故原因也初步查明, 系设受治疗。
事故原因也初步查明, 系设备故障导致制动系统失灵。日电( (记者 王骏勇名伤员正在医院接
截至15 15日凌晨4 4时伤员因伤势过重医治无效死亡, 其余6 6名伤员均为骨折, 目前生命体征比较平稳。时2020分, 事故中受伤的5 5名 名名伤 事故发生后, 江苏省一名副省长带领建设、安监等部门领导赶往现场进行指导, 并看望伤员。
技术组专家连夜展开调查, 根据望伤员。
技术组专家连夜展开调查, 根据专家分析, 事故原因初步查明, 主要是由于设备故障、 电器不制动造成的, 电梯保险装置中的防坠落安全装置失灵, 起不到保护作用, 导致电梯下坠。
目前, 无锡市政府已成立11 11个善后处理小组, 每组7 7人, 全部到位。
工程总承包方南通二建集团所在的启东市主要领导带领政府7 7个部门负责人赶到事发地,领导带领政府 个部门负责协助企业进行善后处理, 无锡市、 崇安区政府也积极做好社会稳定工作。个“ “一对一” ”人, 全部到位。
工程赶到事发 据了 解, 此次事故相关责任人已受到调查。
事故具体原因仍在进一步调查中。调查。
事故具体原因仍在进一步调查中。
20082008年年1010月 月5 5日 日1010:
:
2020分左右, 由四川蓝光和骏实业股份有限公司开发, 五洋建设集团股份有限公司承建的富丽· ·碧蔓汀工程, 8 8名工人在乘坐5#5#楼正在安装的施工电梯上楼施工过程中, 施工电梯右笼上升至四到五楼时突然坠落, 造成6 6人死亡, 另外人已送416416医院抢救人已送416416医院抢救, 其中无效死亡, 另一人现已脱离生命危险。
事无效死亡, 另一人现已脱离生命危险。
事故发生后, 省建设厅高度重视, 谭新亚副厅长及省质安总站负责人等相关部门人员立即赶赴现场, 了解事故情况, 指导协调并组织抢救伤员和善后处理。碧蔓汀工楼正在安装的施工电人死亡, 另外2 2其中一人经医院抢救人经医院抢救人经医院抢救
各市、 州建设行政主管部门一定要认真吸取上述事故的教训, 举一反三, 深刻认识做好安全生产工作的极端重要性, 坚持“ “安全第一, 预防为主, 综合治理” ” 的方针, 进一步加强对建筑施工现场安全生产工作的监督管理, 结合本地实际, 制定切实有效的措施督促企业落实安全生产主实有效的措施, 督促企业落实安全生产主体责任, 加大对安全事故隐患的排查整治和事故的处理力度。
并立即组织对辖区内和事故的处理力度。
并立即组织对辖区内的建筑施工现场使用的起重机械设备进行一次全面的监督检查。的方
河南省郑州市某工程施工升降机吊笼冒顶出轨事故 一、 事故简介20022002年年6 6月 月28 28日, 河南省郑州市某工程1 1号楼, 发生一起施工升降机( (人货两用外用电梯) )因吊笼冒顶, 造成1 1人受伤。 二、 事故发生经过郑州市某工程, 建筑面积32000m2109m109m框架剪力墙结构该工程由某局一公司总承包109m109m, 框架剪力墙结构。
该工程由某局, 框架剪力墙结构。
该工程由某局程监理单位为河南某工程建设监理公司, 土建由南通市某建筑公司分包, 施工机械由南通市某建筑公司负责提供,垂直运输采用了人货两用的外用电梯。
2002体进行到第2424层, 6 6月 月2828日电梯司机上午运输人员至下午上班后, 见电梯无人使用便擅自离岗回宿舍睡觉, 但电...
篇五:施工电梯防坠落试验记录有效期
电梯安全操作规程1.
施工外用电梯安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责, 并必须由经过专业培训, 取得操作证的专业人员进行操作和维修。
2.
施工外用电梯安装后, 应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及外用电梯架设安装的质量、 精度等进行全面检查, 并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验)
, 经试验合格签证后, 方可投入运行。
3. 施工外用电梯在投入使用前, 必须经过坠落试验, 使用中每隔三个月应做一次坠落试验, 对防坠安全器进行调整, 切实保证坠落制动距离不超过1. 2m, 试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作, 均必须对防坠安全器进行复位。
防坠安全器的调整、 检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行, 防坠试验时应由专业人员进行操作。
4.
电梯操作人员必须遵守安全操作规程, 并持特种作业证上岗。
5.
作业前应重点作好例行保养并检查。
作业前应重点检查:
(1)
启动前依次检查:
接零接地线、 电缆线导向架、 缓冲弹簧应完好无损。
地线无松动, 电缆完好无损、 无障碍, 机件无漏电, 安全装置、 电气仪表灵敏有效。
(2)
电梯标准节、 吊笼(梯笼)
整体等结构表面应无变形、 锈蚀; 标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。
(3)
动力部分工作应平稳无异声, 齿轮箱无漏油现象。
(4)
各部结构应无变形, 连接螺栓无松动, 节点无开(脱)
焊现象, 钢丝绳固定和润滑良好, 运行范围内无障碍, 装配准确, 附墙牢固符合设计要求。
卸料台(通道口)
平整, 安全门齐全, 两侧边防护严密良好。
(5)
各部位钢丝绳无断丝、 磨损超标现象, 夹具、 索具紧固齐全符合要求。
(6)
齿轮、 齿条、 导轨、 导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。
(7)
安全制动器的使用必须在有效期内, 超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)
。
电梯制动器调节松紧要适度, 过松吊笼载重停车时会产生滑移, 过紧会加快制动片磨损。
(8)
电梯上下运行行程内无障碍物, 超高限位灵敏可靠。
吊笼四周围护的钢丝网上, 不准用板围起来挡风, 特别在冬天。
采用板挡风, 会增加轿厢摇晃, 对电梯不利。
6.
控制器(开关)
手柄应在零位。
电源接通后, 检查电压是否正常; 机件无漏电现象; 电器仪表有效, 指示准确; 然后空车升降试运行, 试验各限位装置、 轿厢门、 围护门等处电器联锁限位良好可靠; 测定传动机构制动器的效能。
确认无误、无损、 无异常后再运行作业。
7.
作业中操作技术和安全注意事项:
(1)
合上地面电源单独的电源开关, 关门, 合上吊笼内的三相开关, 然后揿按欲去方向的按钮, 电梯起动
(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)
。
按钮式开关按“零” 号位电梯停车(操纵杆式手一松自动停车)
, 在顶部和底部电梯停靠站时不准用限位撞板来自动停车。
(2)
对于变速电梯, 电梯停靠前, 要把开关转到低速档后再停车。
(3)
电梯在每班首次运行时, 必须从最低层上开, 严禁自上而下。
当吊笼升离地面1~2m 时, 要停车试验制动器性能。
如发生不正常, 及时修复后方准使用。
(4)
轿厢内乘人、 装物时, 载荷要均匀分布, 防止偏重; 严禁超载运行乘人不载物时, 额定载重每吨不得超过12人; 轿厢顶上不得载人或货物(安装除外)
。
(5)
电梯应装有可靠的通讯装置, 与指挥联系密切, 根据信号操作。
开车前必须响铃鸣声示警, 在电梯停 在高处或在地面未切断电源开关前, 操作人员不得离开操作岗位, 严禁无证开机。
(6)
电梯在运行中如发现机械有异常情况, 应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层, 排除故障后方可继续运行。
在运行中发现电气失控时, 应立即按下急停按钮, 在未排除故障前, 不得打开急停按钮。
(7)
检修均应由专业人员进行, 不准擅自检修。
如暂时维修不好, 在乘人时应设法将人先送出轿厢(通过轿厢顶部天窗出入口爬到脚手架或楼层内)
。
(8)
电梯运行中不准开启轿厢门, 乘人不应倚靠轿厢门。
(9)
电梯运行至最上层和最下层时, 严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
8.
吊笼内乘人可载物时, 应使载荷均匀分布, 防止偏重, 严禁超载运行, 严禁人货混载运行, 乘人不得超过产品说明中的规定。
9.
遇有大雨、 大雾、 六级及以上大风以及导轨架、 电缆等结冰时, 必须立即停止运行, 并将梯笼降到底层, 拉闸切断电源。
暴风雨后, 应对电梯的电气线路和各种安全装置及架体连结等进行全面检查, 发现问题及时维修加固, 确认正常后方可运行。
10.
上班人多的时间, 地面应有专人维持秩序。
11.
对于变速电梯, 电梯停靠前, 要把开关转到低速档后再停车。
12.
作业后, 将轿厢(梯笼)
降到底层, 各操纵器(开关)
转到零位, 依次切断电源, 锁好电源箱, 闭锁轿厢和围护门, 做好清洁保养工作。
13.
填写好台班工作日志和交接班记录。
14.
严格执行施工电梯定期检查维修保养制度。
篇六:施工电梯防坠落试验记录有效期
升降机防坠落试验 记录 表工程名称 太平洋广场(1-1 地块)一期 工程地址 佛山市顺德区陈村镇白陈路 设 备 概 况 设备名称 施工升降机 设备型号 SC200/200TD 设备备案编号 粤 AE--S04103 设备出厂编号 140717976
安装位置 1#楼北侧 工地自编号 1#
试验类型 □安装完成 □定期试验 □更换新防坠器 试验时间
试验前准备工作:
由机械设备管理员及安装单位对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,根据生产厂家设计技术要求,装载水泥 40 包(总重量 2000kg),笼内不允许有人,切断电源。
防坠落试验步骤及方法:
由测试员将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面 10 米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在 0.6、0.7m 内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行 20cm,使偏心块复位并符合相关要求。
坠落试验记录 试验项目及技术要求 左笼 右笼 吊笼装载额定重量:2000kg 2000kg 2000kg 吊笼上升距地面高度 7~10m 左右 10m 10m 坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源线被切断 切断电源 制停距离 0.25~1.2m 0.5 0.7 坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏 结构无损坏 试验完成后对防坠器进行复位。
已复位 试验结论:
制停距离在规范允许范围内,符合要求
试验人:
租赁单位 安装单位 使用单位 总承包单位 项目负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日 机械设备负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日
施工升降机防坠落试验 记录 表
工程名称 太平洋广场(1-1 地块)一期 工程地址 佛山市顺德区陈村镇白陈路 设 备 概 况 设备名称 施工升降机 设备型号 SC200/200TD 设备备案编号 粤 EC--S01382 设备出厂编号 150419470 安装位置 2#楼北侧 工地自编号 2#
坠落试验记录 试验项目及技术要求 左笼 右笼 吊笼装载额定重量:2000kg 2000kg 2000kg 吊笼上升距地面高度 7~10m 左右 10m 10m 坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源线被切断 切断电源 制停距离 0.25~1.2m 0.6 0.5 坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏 结构无损坏 试验完成后对防坠器进行复位。
已复位 试验结论:
制停距离在规范允许范围内,符合要求
试验人:
租赁单位 安装单位 使用单位 总承包单位 项目负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日 机械设备负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日
施工升降机防坠落试验 记录 表
工程名称 太平洋广场(1-1 地块)一期 工程地址 佛山市顺德区陈村镇白陈路 设 备 概 况 设备名称 施工升降机 设备型号 SC200/200 设备备案编号 粤 AE--S04704 设备出厂编号 18068300 安装位置 3#楼北侧 工地自编号 3#
其防 坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在 0.6、0.7m 内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行 20cm,使偏心块复位并符合相关要求。
坠落试验记录 试验项目及技术要求 左笼 右笼 吊笼装载额定重量:2000kg 2000kg 2000kg 吊笼上升距地面高度 7~10m 左右 10m 10m 坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源线被切断 切断电源 制停距离 0.25~1.2m 0.4 0.5 坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏 结构无损坏 试验完成后对防坠器进行复位。
已复位 试验结论:
制停距离在规范允许范围内,符合要求
试验人:
租赁单位 安装单位 使用单位 总承包单位 项目负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日 机械设备负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日
施工升降机防坠落试验 记录 表
工程名称 太平洋广场(1-1 地块)一期 工程地址 佛山市顺德区陈村镇白陈路 设 备 概 况 设备名称 施工升降机 设备型号 SC200/200 设备备案编号 粤 AE--S02102 设备出厂编号 14072852 安装位置 4#楼南侧 工地自编号 4#
坠落试验记录 试验项目及技术要求 左笼 右笼 吊笼装载额定重量:2000kg 2000kg 2000kg 吊笼上升距地面高度 7~10m 左右 10m 10m 坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源线被切断 切断电源 制停距离 0.25~1.2m 0.5 0.4 坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏 结构无损坏 试验完成后对防坠器进行复位。
已复位 试验结论:
制停距离在规范允许范围内,符合要求
试验人:
租赁单位 安装单位 使用单位 总承包单位 项目负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日 机械设备负责人:
年
月
日 项目负责人:
年
月
日
推荐访问:施工电梯防坠落试验记录有效期 坠落 电梯 有效期