土方回填击实试验5篇

时间:2022-09-24 16:40:09 来源:网友投稿

土方回填击实试验5篇土方回填击实试验 工程技术技术论坛 92019年年88月 04·411· 土的击实试验常见影响因素解析 廖家林珠海市建设工程下面是小编为大家整理的土方回填击实试验5篇,供大家参考。

土方回填击实试验5篇

篇一:土方回填击实试验

技术 技术论坛

 9 2019 年 年 8 8 月

 04 · 411 ·

 土的击实试验常见影响因素解析

  廖家林 珠海市建设工程质量监督检测站,广东 珠海 519000

  摘要:土的击实试验是研究测定土的干密度、含水率和击实功三者之间关系的基本规律常用的试验测定方法。通过对日常工作中大量的击实试验进行总结,研究和分析了试验室土的击实试验过程中对试验结果产生影响的若干因素,并提出了如何减小各种因素影响的方法和注意事项,从而不断提高室内标准击实试验土的击实效果,达到土的击实试验的目的。

 关键词:土的击实试验;干密度;最大干密度;最优含水率 中图分类号:P731.13

 文献标识码:A

 1 土的击实试验原理

 土的室内击实试验就是模拟工程现场的夯实原理,利用

 标准化的击实仪和操作规程,对土料施加一定的冲击荷载使

 其压实,从而确定所需的最大干密度和最优含水率,作为填

 土施工质量控制的重要依据。

 2 土的击实试验意义

 土作为重要的填筑材料,密实度是评价填土压实的重要

 依据。经过搬运未经压实的填土,原状结构已被破坏,孔隙、

 空洞较多,土质不均匀,压缩量大,强度低,抗水性能低。

 作为工程填筑土,如填筑道路路基、建筑物地基及基础回填、

 管道回填等,为改善填土的工程性质,提高土的强度,降低

 土的压缩性和渗透性,必须按照一定的标准,采用重锤夯实、

 机械碾压或震动等将土压实到设计的标准,以满足工程质量

 标准要求。

 3 土的压实性对工程的意义

 土的压实是指采用人工或机械对土施以夯压能量(如

 夯、碾、振动等方式),使土颗粒重新排列压实变密,外部

 的夯压功能使土在短时间内得到新的结构强度,包括增强粗

 颗粒土之间的摩擦和咬合,以及增加细粒土之间的分子引力

 以改善土的性质。实践表明,由于土的基本性质复杂多变,

 不同土类对外界因素作用的反应不同。同一压实功能对于不

 同状态的土压实效果完全不同,而为了达到同样的压实效果

 又可能付出相当大的不符合技术经济要求的代价。因此为了

 技术可靠和经济合理,需要了解土的压实性及其变化规律。

 4 土的击实试验的步骤

 本次探讨的主要是土的击实试验过程中影响试验结果

 的若干因素,主要试验步骤如下:

 4.1 制备试样,根据土的性质选用干土法或者湿土法进行制备试样

 对于干土法(土不重复使用),现将试样烘干,过 40mm

 圆孔筛,筛除 40mm 以上的大颗粒,按照四分法至少制备 5

 个试样,分别加入不同水分(按 2%~3%含水率递增),拌匀

 后闷料一夜备用;对于湿土法(土不重复使用),对高含水

 率土,可省略过筛步骤,用手拣出大于 40mm 的粗石子即可。

 保持天然含水率的第一个土样,可立即用于击实试验,其余

 几个试样,将土分成小土块,分别风干,使含水率按照 2%~

 3%递减。

 4.2 根据工程要求,依规定选择轻型或者重型试验方法

 (1)将击实筒放在坚硬的地面上,在筒壁上抹一薄层凡

 士林,并在筒底或垫块上放置蜡纸或塑料薄膜。

 (2)取制备好的试样分 3~5 次倒入筒内。小筒按三层法

 时,每次约 800~900g;按五层法时每次约 400~500g。对

 于大筒,先将垫块放入筒内底板上,按三层法,每层需试样

 1700g 左右。

 (3)整平表面,并稍加压紧,然后按照规定的击数进行

 第一层土的击实,击实时击锤应自由垂直落下,锤迹必须均

 匀分布于土样面,第一层击实完毕后,将试样表面拉毛处理,

 然后再装入套筒,重复上述方法进行其余各层土的击实。小

 试筒击实后试样不应高出筒顶面 5mm;大试筒击实后,试样

 不应高出筒顶面 6mm。

 (4)用修土刀沿套筒内壁削刮,使试样与套筒脱离后,

 扭动并取下套筒,齐筒顶细心削平试样,拆除底板,擦净筒

 内壁,称量,准确至 1g。

 (5)用推土器推出筒内试样,从试样中心处取样测其含

 水率,计算至 0.1%。

 (6)结果计算和整理土工击实报告

 5 土的击实试验结果影响因素

 5.1 土的均匀性

 取样时样品的均匀性较难控制,如果取样不够准确,不

 具代表性,即使其他方面都控制的很好,最终的击实试验数

 据也是不可靠的。因此取样的准确性至关重要,取样时一定

 要细致认真,确保所取样品能代表母体。对于中粗粒土,一

 定要严格按照四分法的步骤,将试样缩分至所需要的样品总

 数量,然后分成 5 个试样,这 5 个试样要能代表母体图样的

 实际颗粒级配组成,不能因粗细颗粒离析而影响试样的均匀

 性。否则,由此引起的试验结果数据变异大,无规律,击实

 曲线无波峰或者出现多个波峰等无规律的曲线,从而导致本

 次击实试验的失败。

 5.2 土样制备方法对击实试验的影响

 按照土工击实规范要求制备土样,对于天然含水率较高

 的宜采用湿土法;对于天然含水率较低的宜采用干土法。按

 照四分法至少制备 5 个试样,按照 2%-3%的含水率递增(或

 递减),拌匀后放入密闭的塑料袋静置备用。制样过程中水

 分损失是不可避免的,尤其是在室温较高的环境下,就不容

 易满足试验精度要求。大量实验研究表明:在室温 22℃~

 28℃时,实际加水量比理论加水量多 0.4%~0.7%,闷料 24小时,实际含水率与预估含水率非常接近,土在第二天含水

 率降低 1%以内;在室温 28℃~34℃时,实际加水量比理论

 加水量多 0.9%~1.1%,闷料 24 小时,实际含水率与预估含

 水率非常接近,土在第二天含水率降低 1 以内。对于同样的

 土样,随着温度和时间的变化,含水率不断降低,因此制备

 好的土样需要在密闭塑料袋中静置 24 小时,确保土样中水

 分子的均匀分布。因此在实验过程中,常常以根据大量试验

 总结的经验加水量为实际加水量,减少因水分损失对试验结

 果带来的不利影响。

 5.3 土样的重复使用对击实试验结果的影响

 击实试验过程中,土样内的部分颗粒会被破坏,改变了

 土的结构和级配,导致颗粒变细,击实试验后的土样难分散,

 且再次使用时不利于水分浸透,导致水分分布不均,影响试

 验结果。试验研究表明,击实功越大其干密度差别也越大,

 因此将影响击实试验结果的精度,所以一般不宜重复使用土

 样,而采用通过四分法得到的 5 份相同的平行土样进行击实

 ...

篇二:土方回填击实试验

quot;"!年#月第$#卷第%期A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A西北建筑工程学院学报&自 然科学版’() *+ ,- ./01) *+ 2345) 6/7) &,81938: ;4<=/4=’;=>) ? !""!@*:) $# ,*A) %灰土击实试验及其应用王希玲&长安大学 建筑工程学院?陕西 西安? B$""C$’D摘要E 通过对室内 灰土击实试验在预估含水量F击实功能F组成材料等方面的 经验积累 和试验研究?从理论上提出 了 在灰土击实试验中预估含水量的方法F影响击实效果的因素及检测工作中应注意的问题)经工程实践检验所提出 的方法满足国 家标准要求?能够指导试验及检测工作?并取得良好的效果)D关键词E 击实试验G灰土G最佳含水量G最大干密度D中图分类号E HIJ$$) ##D文献标识码E 2D文章编号E $""$KBLC#&!""!’"%K""$MK"JNOPQR ST USVWXUOYSZ O[\O ST ]YV[^\SY] XZQ YO\ P\[_‘ab cY^]YZd&;45**: *+ e<f<: 6/7</==3</7?e58/7g8/ I/<f=30<1h?i<g8/ B$""C$?e5</8’‘j\OkXUOl mh 8/8:hn</7 15= >3==01<o81<*/ o*<0193= 4*/1=/1? 138oo=3 4*o>841=p q*3r? 8/po81=3<8:0 p93</7 15= 4*o>41<*/ 1=01?<1 >910 +*3q83p 15=*3<48::h 1581 5*q 1* >3==01<o81= o*<0193=4*/1=/1 8/p 15= +8410 8++=41 4*o>841<*/) ;*o= >3*s:=o0 q5<45 05*9:p >8h 811=/1<*/ 1* p93</7p=1=41<*/ 83= >3*>*0=p) H5=0= 4*/4:90<*/0 /*1 */:h o==1 15= /==p *+ /81<*/8: 018/p83p? 79<p= 15==t>=3<o=/1 8/p p=1=41<*/ q*3r?s91 8:0* 7=1 7**p =++=410 </ >3841<0=)u[R vSkQ\l 4*o>841<*/ 1=01G :<o=K0*<:G s=01 o*<0193= 4*/1=/1G s<77=01 p3h 4*/1=/1击实试验是一种模拟工程压实条件?用 击实仪在标准击实方法下测定土的最大干密度和最优含水量的一种试验方法?用以了解土的压实性?指导现场施工)一般粘性土的击实试验方法与操作工艺在文献D$? !E中有明确规定?但灰土的击实试验却均无明确规定?那么灰土击实试验是否采用现行规程中的粘性土的试验方法与要求?将土与石灰按比例配制?并加入各击实控制点所需水分拌和均匀 静置!J 5后再进行实验?还是不需要静置即可分层击实G预估最佳含水量取何值w灰土回填选用那些土料F白 灰效果较佳?击实功能采用 多大?才能达到试样的最大干密度和最佳含水量?都无参考资料)下面是作者在此方面的几点探索?并结合工程实践取得了较好的效果)$灰土击实试验预估最佳含水量的确定击实试验预估最佳含水量是确定各击实控制点所需含水量的关健?它直接影响到试验是否一次成功)一般粘性土的素土击实试验?以塑限x>含水量做为预估含水量的 标准?上D收稿日 期E !""!K"CK!"D作者简介E 王希玲&$#LBy ’?女?陕西周至人?长安大学工程师?从事地基基础研究)万方数据

 下以!"含水量递增#递减$确定%个含水量$配制%盘土样$按规程操作求其最佳含水量与最大干密度&灰土以何为标准’ 土的塑限()含水量是粘性土在可塑状态下的最小含水量$它的大小间接地标明土的组成与矿物成分$()愈高$说明土的颗粒愈细$土样中粘粒含量愈多$最佳含水量愈大&灰土是在粘性土中按一定比例加入白灰的混合土料$石灰的加入$必然会引 起最佳含水量与最大干密度的变化&表*是同种土料素土#灰土最佳含水量#最大干密度的统计表&表*素土#灰土最佳含水量#最大干密度的统计灰土比统计个数()+"最佳含水量+"范围值最大干密度+,- ./范围值0 1平均值平均值素土2*3& 4*%& 56*5& !*3& 4*& 256*& 3%*& 34!7 5*!*3& 4!4& *6!*& 5!4& %*& %86*& 2!*& %317 3*!*3& 4!!& 46!1& %!!& %*& 856*& %%*& %!由 表*知$灰土的最佳含水量均大于塑限()$且随着加入白 灰量的增大而增大$ !7 5灰土的预估含水量取()91": 17 3灰土的预估含水量取()9%"较为合适&!影响击实效果的因素!& *加水搅拌均匀后的静置文献;*<规定$素土击实$加水搅拌均匀 后需静置!8 =$待土样充分湿润后方可进行试验&那么灰土是加入各控制点含水量搅拌均匀 后立即试验$还是与素土相同静置!8 =后进行$图*是所做的几组17 3灰土对比试验结果&图*17 3灰土14击静置时间不同的击实曲 线两条曲 线各击实点均匀 加入同等所需水分$其中曲 线*是加水搅拌均匀 后立即进行击实的:曲线!是加水并经!8 =静置后进行击实的&从两条曲线的形态和结果看$经静置!8 =的各击实点的含水量比未静置的值均偏大$曲 线较平缓$最大干密度比未静置小$可见经充分湿润静置!8 =后$土样中所含水分增大$影响土样密度的增大$因而干密度相应降低&即灰土拌和均匀后应立即进行击实效果较为理想$也比较符合施工现场实际情况&图!17 3灰土不同击实功能击实曲 线>*第1期王希玲?灰土击实试验及其应用万方数据

 !" !击实功能大小文献#$%规定&粘性土轻型击实试验&分’层击实&每层!(击"那么做为灰土何种击实功能较合适)取*+, $!的黄土&配制素土-组&用同种石灰配制!. /灰土0 ’. 1灰土各2组&分别在!(击3’4击3’(击不同击实功能下所测得最佳含水量与量大干密度见表!"表!灰土3素土在不同击实功能下所测得最佳含水量与最大干密度对比灰土比土样数击数5击最大干密度567 89: ’最佳含水量5;素土!!($" 1($$1" ’!’4$" 1-’$1" /!’($" 1’!$/" $!. /’!($" (’$!4" $’’4$" (/4!$" $’’($" (2!!$" -’. 1’!($" (4(!!" (’’4$" (<!!’" ’’’($" ((4!’" 1从表!与图!可以看出&在!(击3’4击3’(击不同的击实功能下&曲线形态在峰值前的斜率随击实功能的增大而增大&当击实功能达到’4击时&曲线变化缓慢&最大干密度已达到’(击极限值的22;&同时也说明!(击功能偏小&灰土未能压实&最大干密度与’(击极限值相差较远&经与现场施工比较& ’4击所提供指标比较符合现场情况"!" ’土料3石灰质量灰土一般用 于垫层的施工&灰土中土料的选用3白 灰质量优劣&对干密度及强度有着直接的影响"不同土料&相同的击实功能&其最大干密度与最佳含水量不同&一般来说& *+值大的土&可压实的含水量界限长&压实性好&施工容易掌握" *+值小的土&可压实的含水量界限短&压实性差&实验证明*+=$4的土可压实性和可加固性都较差&不宜选用0白 灰质量的优劣&在灰土中主要看石灰中活性氧化物的剂量&而活性氧化物取决于>?@和A6@的含量&活性氧化物的含量愈高&其胶结性越好&胶结性越好&其强度越高&活性氧化物在室外暴露的时间越久&就越易吸收空气中的>@!而变成>?>@’&变成>?>@’就丧失了其活性&所以应尽量选用新出 窑的石灰&石灰等级不应低于’级&即石灰中活性氧化物含量不低于-4;"’施工质量检测时应注意的问题为了 控制与检验灰土的施工质量&一般采用 压实系数&并根据建筑物的分类B甲3乙3丙级C&分别以4" 2’D4" 21作为检验灰土施工质量的标准"但现场是大面积施工&灰与土的比例一般是石灰含量偏低&拌和也不均匀&而检验往往是灰土中石灰含量偏低&其干密度越高4!西北建筑工程学院学报B自 然科学版C第$2卷万方数据

 越容易达到所规定的压实系数的要求!而抗压强度却偏低!不能达到设计标准"为此!用压实系数作为检验施工质量的标准时!应进一步采用化学方法测定石灰的主要活性氧化物#$%&和’(&)的剂量!以确保灰土地基的质量"*结论#+)灰土预估含水量!可按,- .灰土/01234 2- 5灰土/0163上下各按,3递增7递减作为各控制点含水量"#,),- .与2- 5灰土按各击实点所需含水量加水拌和均匀后应立即进行击实试验!比较符合施工现场灰土垫层压实的实际情况"#2),- .与2- 5灰土用现行规范的标准击实仪! 28击的单位体积功能所提供指标比较符合现场情况"#*)灰土中使用 的土料90应大于+84石灰不应低于文献:2;标准!即石灰中的活性氧化物#$%<和’(&)不应低于=83"#6)用压实系数作为检验灰土施工质量的验收标准时!应在灰土垫层中取试样测定灰土中的石灰剂量!以保证灰土地基的施工质量":参考文献;:+;>?@A 68+,2B +CCC!土工试验方法标准:D;"DE ,25B +CCC!土工试验规程:D;"F$@A *.+B C,!建筑消石灰粉的技术指标:D;":,;:2;#上接第*页)"#2)当 年利率G为零时!单利双倍余额递减法和复利双倍余额递减法!均与双倍余额递减法相同"因此!双倍余额递减法是单利双倍余额递减法和复利双倍余额递法当年利率趋于零时的特例情况":参考文献;:+;陆宁"关于几种常用 折旧策略的探讨:F;"建筑管理现代化! +CC8! #6)H ,CB 26"宁"动态年数和法折旧策略:F;"西北建筑工程学院学报! ,88,! #+)H +B *"宁"双倍余额递减折旧法的深入研究:F;"西北建筑工程学院学报! ,88+! #+)H +CB ,+"宁!史玉莉!田敏!等"单利双倍余额递减法折旧策略:F;"西北建筑工程学院学报!:,;陆:2;陆:*;陆,88,#,)H ++I+*"+,第2期王希玲H灰土击实试验及其应用万方数据

篇三:土方回填击实试验

防洪墙土方回填夯实试验

 黑龙江干流堤防应急度汛工程呼玛县三卡堤防

  碾压试验报告

  (防洪墙土方回填夯实试验)

  黑龙江省水利工程质量检测第五分站

  二○一四年八月六日

  黑龙江干流堤防应急度汛工程呼玛县三卡堤防

  碾压试验报告

  (防洪墙土方回填夯实试验)

  一、前言

  依据设计图纸及试验标准规范要求,中国水电建设集团十五工程局有限公司委托黑龙江省水利工程质量检测第五分站,对防洪墙段土方回填土料进行室内击实复核试验。并根据复核试验结果确定按夯实方案于 2014年 8 月 6 日对黑龙江干流堤防应急度汛工程呼玛县三卡堤防防洪墙段回填土料进行现场夯实试验。通过试验确定施工控制参数和指导施工。

  二、夯实试验的目的

  (1)试验针对本工程土方回填的铺料方式、夯实机具、夯实遍数等技术参数进行测试。

  (2)通过生产性测试试验,从所有试验参数中选取最优组合参数。

  (3)通过试验确定的最优组合技术参数,在土方回填施工中严格遵守,作为质量管理和控制的产要依据和检验检测标准。

 三、试验依据

  1、设计院提供的经监理工程师审签的施工图纸;

  2、设计院提供的本工程施工技术要求;

  3、本工程的招投标文件中的相关的技术条款;

  4、《夯实式土石坝施工规范》 DL T5129-2001

  5、《土工试验规程》SL237-1999

  6、《堤防工程施工规范》SL260-98

  四、试验场地的布置

  1、试验人员于 2014 年 8 月 6 日进入现场,在料场附近就近选取一块空旷 -2-

  场地,场地长 30m,宽 1m,分为 3 个夯实试验单元,每个试验单元长 10m,宽 1m。(见图 1)

  图 1 夯实试验场地布置图

  ”处为干密度试验检测取样点标识。

  2、试验前先对场地进行平整,清理表面的杂物,平整后进行压实,使其密度不低于设计要求,表面平整度控在 2cm 以内。

  3、经现场监理工程师对场地情况进行确认后,用白灰进行放线,将场地分出三个不同的测试带;测量场地高程,在场地四角设置高程控制标尺,作为铺土厚度和观测压实度沉降量的依据。

  4、本次试验依据设计参数,采取固定铺土厚度方法,铺土厚度统一采用 20cm。夯实遍数分别为 4、6、8 遍。

  五、试验控制标准

 1、省水利工程质量检测中心站的《土工试验报告》,参数为:击实最大干密度 1.67g/cm3,最优含水率 18.4%。

  2、根据设计要求,土方回填压实度 0.93,确定现场控制干密度1.55g/cm3。

  六、试验流程及方法

  1、试验流程

  本次试验流程为:人工取土→人工平料→测松铺厚度→夯实→测夯实后沉降量→测干密度

  -3-

  2、试验方法

  铺料方式:人工铺料;

  夯实方式:土料全部采用 HCD100 型冲击夯进行 4、6、8 遍振动夯实。夯实方向平行于试验场区轴线,夯实方向平行于边长为轴线,夯实轨迹搭接宽度≥1/3,且速度控制 10-15m/min 行走。

  每试验小区夯实到遍数后,用水准仪测定压实后的粘土料层厚度(测量成果见附表 1)。

  干密度、含水率测定在每小区分别取样,每小区取样 12 点,共取 36点(试验成果见附表 2)。干密度测定采用核子法,含水率测定采用核子法,。

  取样时揭露填筑层,观察压实土层底部有无虚料层,上下层面结合是否良好,有无剪力破坏现象。

  表 1 夯实试验测量记录表

  表 2 夯实试验含水率、干密度成果表

 六、夯实试验成果分析

  1、从试验可以看出,铺料厚度相同时,沉降量随夯实遍数的增加而增加,在夯实遍数 6~8 遍时,沉降量增加很小,说明土体已被基本压实。

  -4-

  2、同一铺土厚度压实干密度随夯实遍数的增加而增大。

  3、夯实 4 遍时有 4 个点的干密度不合格,其中最小干密度值 1.46g/cm3,夯实 6、8 遍时所有检测点干密度值均达到要求。由试验可以看出,铺土厚度 20cm,夯实 6 遍、8 遍时,干密度指标满足要求,但相对比较夯实 8遍不够经济,所以施工中建议采用夯实 6 遍的方式。

  八、结论

  经过夯实试验及室内土料辅助试验,从试验成果分析得出以下结论:

  (1)铺料采用人工法;

  (2)平仓方式:人工摊平;

  (3)施工控制含水率 11.2%~15.6%;

  (4)按铺土厚度 20cm 控制;

  (5)夯实工具:HCD100 型冲击夯;

  (6)夯实遍数:土料全部单元采用按 6 遍进行夯实,

  (7)土料压实后表层依据施工规范的规定,层面须进行刨毛处理方可进行下层土的填筑,填筑时如表面松土有偏干的现象则需进行洒水,使上下层土体结合更好。

  黑龙江省水利工程质量检测第五分站

  2014 年 8 月 6 日

 技术负责:

  试 验 :

  -5-

篇四:土方回填击实试验

回填碾压试验方案

  1、 工程概况及试验段选取

  1. 1、 工程概况

  xxx 标段“xxx” (合同编号:

 xxx)

 桩号 xxx, 全长为 xxx 梯形明渠。

 标段内共有各类建筑物 xxx 座, 其中河渠交叉建筑物 xxx 座, 左岸排水建筑物 xxx 座, xxx。

 主要工程量包括:

 土石方开挖 xxx 万 m3、 土石方填筑 xxx 万 m3、 砼约 xxx 万 m3、 钢筋约 xxx 万 t、金结安装约 xxxt, 复合土工膜约 xxx 万 m、 机电设备安装、 金属结构设备安装、 临时工程、 水土 2

  保持工程及施工期环境保护工程等。

 1. 2、 土方回填及碾压试验段选取

  1. 2. 1、 试验段的设置

  根据本标段目前施工图到位情况以及征地拆迁、 取土场、 现场交通、 水电情况等综合分析比较, 选定试验段范围为 xxx 区段, 全长 xxx 米。

 现已完成表土清除, 填筑范围内设计无倒虹吸、 框架涵等构筑物, 具有填筑施工时连续、 完整的优势。

 1. 2. 2、 试验段地质情况

  地质土层从上而下依次为:

 地基土为 alQ3 粉质粘土, 厚 4~6m, 下部为 alQ3 砾质土;同时填方高程相差很大, 可能存在不均匀沉降问题, 该段渠道的地质及地表情况能代表本标段土方填筑施工的特点。

 渠道设计基本情况为:

 渠道底宽 25. 5m, 两侧护堤坡脚宽 121. 7m, 渠道土方填筑试验段设计填筑高度为渠底填筑 2. 2m, 设计渠顶填筑高度 10. 1m, 本次填筑试验高度为 2m, 该试验段土方填筑工程数量大约 2. 3 万 m3。

 2、 试验目的

  (1)

 通过室内试验确定回填料的性质, 用以指导施工;

 (2)

 核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;

 (3)

 检查压实机具的性能是否满足施工要求;

 (4)

 通过碾压试验取得合理的碾压遍数、 铺土厚度、 土块限制直径、 干密度及土料含水率等参数, 以达到核实土料设计填筑标准的合理性, 确定达到设计填筑标准的压实方法;

 (5)

 确定有关质量控制的技术要求和检测方法, 为施工提供依据。

 3、 试验依据

  (1)

 《碾压式土石坝施工规范》 DL/T5129-2001;

 (2)

 《堤防工程施工规范》 SL260-98;

 (3)

 《土工试验规程》 SL237-1999;

 (4)

 《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303-2004;

 (5)

 招标文件, 设计图纸;

 (6)

 南水北调中线一期工程总干渠渠道膨胀土处理施工技术要求。

 (7)

 南水北调中线一期工程总干渠渠道膨胀岩处理施工技术要求

  4、 碾压试验的设备配置

  设备配置见下表

  5、 碾压试验的人员配置

  本项目部将在此区间设立由分部副经理韩吉平任施工管理负责人, 并配备技术负责人及若干技术施工人员, 物资、 设备均配有专人负责。

 人员配备情况详见“主要管理人员一览表” 。

 主要管理人员一览表 2

  6、 质量要求

  6. 1、 碾压质量标准

  依据招标文件要求渠提填筑压实度不小于 0. 98; 如膨胀土掺水泥进行改良, 压实度不小于 0. 95。

 本试验段采用经检验合格的土料进行填筑, 压实度应不小于 0. 98。

 试验改性土的压实度不小于 0. 98。

 6. 2、 质量保证措施

  (1)

 工程质量的检测采用质量动态管理办法, 随时将检测结果、 取样地点、 试验项目、 试验方法、 试验结果, 及合格与否的评定意见输入计算机, 建立工程质量数据库, 并将各试验结构逐日绘制工程质量指标管理图, 同时随施工的进展分阶段绘制施工质量直方图和正态分布曲线。

 (2)

 通过过程控制, 实现对影响工程质量的主要因素进行有效控制, 确保工程质量。

 (3)

 一般工序控制, 由试验人员, 进行自检、 做好记录。

 (4)

 重点工序控制, 经质检工程师验证、 记录、 评定后报监理工程师。

 (5)

 关键工序控制, 操作人员必须严格按照工艺流程和作业指导书操作, 将操作过程、

 3

  使用的检验工具和仪器进行记录。

 完成工序后申请检查, 由质检工程师和监理人到场共同检查, 认可签字后方可转入下道工序施工。

 7、 试验土料的选取试验

  7. 1、 土料制备

  本试验料为渠道开挖范围内的通过试验确定可利用土料, 现场碾压试验之前, 对渠道开挖的土料, 现场取样, 进行土的物理性质检验, 确定土的可利用性。

 在土料满足要规范要求的情况下, 在通过试验确定该类填筑土料的最大干密度和最优含水率, 用以指导施工 。

 7. 2、 试验用料试验

  按《土工试验规程》 SL237-1999 的方法进行击实试验, 界限含水率试验、 级配试验等相关试验, 依据击实试验方法确定填料的最佳含水量和最大干密度; 分析土质液塑限, 根据设计及相关技术要求确定土的性质; 通过级配试验及液塑限试可以对土进行分类。

 当满足试验及相关规范要求时, 可以作为回填料使用; 对不满足要求的土应考虑改良, 并进行相关的改良试验, 确保是否可用作回填料。

 8、 回填填料施工

  土方填筑从最低洼部位开始, 水平分层填筑, 分层厚度根据填筑料岩性通过碾压试验确定, 施工程序为:

 基础清理、 验收→测量放样→进料、 摊铺、 平整→机械碾压→填筑层验收→转入上一填筑层面。

 4

  土方填筑工艺流程见图

  8. 1、 施工准备 (1)

 在填筑前, 进行填筑控制点、 线的测量放样, 放出或校核已有的控制点、 填筑的渠坡轴线、 边线等。

 (2)

 填筑场地原地面地表过分潮湿时, 应在场地范围内开挖纵横向排水沟或盲沟, 以排除积水。

 当场地范围内有大片低洼积水地段时, 先做土埂, 然后用 2. 2KW 小型潜水泵排除积水, 并将杂草、 淤泥以及不适宜的材料清除出场。

 所有填筑面均填成略向一个方向倾斜的平面, 并控制好填筑平整度。

 (3)

 填筑前将填筑区域内的树根、 杂草、 垃圾及废渣清理干净, 对腐植土进行表土清挖, 清理范围距最大填筑边线(坡脚线)

 外侧至少 5m 范围。

 在护坡道外侧的排水沟, 应在沟的外侧填筑土埂, 防止水流入。

 8. 2、 土料填筑施工方法

 土料填筑施工分段进行, 分段长度按填筑宽度情况一般为 100~150m, 各段之间的填筑 5 工序可安排流水作业, 以充分利用施工机械的生产能力, 提高施工效率。

 8. 2. 1、 原地面处理

  所有填筑基面和接触面均按设计要求作好相应清理, 清除基础表面腐植土、 杂物, 填平压实沟、 槽坑, 确保基础表面平整。

 地面横坡陡于 1:

 5 时, 原地面应挖成台阶后填筑,地面横坡陡于 1:

 2. 5 时, 应作特殊处理, 防止渠堤沿基底滑动。

 8. 2. 2、 测量放样

  基础清理完毕后, 测量组应及时进行测量放样, 测量放样采用全站仪的极坐标形式放样定点, 确定填筑边线、 桩号、 高程等样点。

 测量放样执行《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)

 。

 8. 2. 3、 土料铺填

  土料由自卸汽车运输进入填筑部位, 采用后退法直接卸料。

 填筑部位底部开始几层填料采用人工薄层摊铺, 填筑至基础以上 0. 5m 后, 采用推土机摊铺, 并辅以人工整平, 层厚均按照相关规范及现场试验确定。

 在筑堤填筑时, 为保证渠坡碾压质量, 每层铺料至坡边时, 在设计边线外侧超填 50cm,纵向也同时超填 50cm。

 相邻的分段作业面均衡上升, 减少施工接缝, 如段与段之间不可避免出现高差时, 采用 1:3~1: 5 的斜坡相接, 并按有关技术要求进行处理。

 8. 2. 4、 洒水

  在土料铺筑完成后, 如果土料含水量低, 则所配洒水汽车在填筑表面直接洒水湿润, 要求洒水均匀。

 8. 2. 5、 土料压实

  填筑部位底部开始几层人工摊铺的填料, 以及与砼结构物接合的部位, 采用轻型机具(振动平板夯、 蛙夯机等)

 压实; 推土机摊铺的填料层, 采用压路机振动碾压实。

 压实方法采用进退错距法, 碾压 4~10 遍, 碾压行车速度不大于 2km/h。

 土料的铺料与压实工序应连续进行, 以防止土料被晒干, 影响填土质量。

 对表面已风干的土层, 应再作洒水湿润处理。

 如填土出现“弹簧土” 、 层间光面、 层间中空、 松土层或剪切破坏等现象时, 则根据具体情况进行处理, 并经检查合格后才能进行下道碾压试验程序。

 8. 2. 6、 刨毛作业

 在压实检验合格后, 下一层填筑前对上一层填筑表面进行刨毛处理, 刨毛采用推土机履带在填筑层面上反复行走进行刨毛。

 对填筑面进料运输线路上散落的松土、 杂物以及车辆行驶、 人工践踏、 内平台形成的干硬光面, 应于铺土前彻底清除, 并洒水湿润。

 6

  8. 2. 7、 整平削坡

  在筑堤填筑完毕后, 采用反铲辅以人工削坡处理, 并进行整坡压实。

 对其表面严格按照设计坡度进行整平压实。

 9、 碾压试验

  9. 1、 碾压试验

  参照《堤防工程施工规范》 SL260-98 上所规定的土料填筑厚度及类似工程经验, 本次试验土料松铺厚度选择 30cm、

 35cm、 40cm 三个不同铺土厚度, 土块限制直径不大于 15cm,铺料至堤边时应大于设计线两侧各 30cm, 为保证推土机能以最佳方式进行推平, 参照以往工程经验, 拟根据 1. 2 的松方对松铺比值系数进行松方卸料控制, 推土机推平误差控制在±5cm 以内。

 9. 2、 碾压要求

  (1)

 碾压机械行走方向应平行于渠堤轴线方向。

 (2)

 振动碾压作业时宜采用进退错距法, 碾迹搭压宽度为 1/3 轮宽。

 9. 3、 碾压遍数

  利用振动碾全场静压 2 遍, 以达到稳压的目的, 以 2km/h 的行进速度在平行于铺料方向上, 以进退法在设定的区域内分别碾压 4、 6、 8、 10 遍, 确定最终碾压遍数。

 工艺流程图如下 7

  9. 4、 试验场地

  本次碾压试验选在地基处理并检验合格的填筑面上, 首先用推土机推平整理, 再用振动碾将试验场地的基层碾压密实, 以试验场地的长边为轴线方向, 宽度分为四段, 每段长15m, 划分为 4 个试验块, 场地选择在渠路堤的一侧及渠底的一部分。

 9. 5、 试验组合

  每块为一个碾压试验区, 每个试验区为 100m×15m, 对应不同的碾压遍数(共 4 种:N4、 N6、 N8、 N10)

 不同范围的含水率(共 3 种:

 W1、 W2、 W3)

 和不同的铺土厚度(30cm、 35cm、

 8

  40cm)

 , 4 个不同碾压遍数、 同一铺土厚度、 同一含水率的试验组作为一个试验组合。

 在试验区场地中线一侧的相连两个试验小块, 铺设土质、 天然含水量、 厚度均相同的土料; 中线另侧的两个试验小块, 土质和厚度均相同、 含水量较天然含水量分别增加和减少幅度约 2%。

 填筑施工场地图如下宽 61m, 长 100m:

 现根据击实试验结果最优含水率, 土料控制含水率范围为最优含水率上下 3 各百分点,设为 a1%-a2%, 现场制备三种范围的土料进行碾压试验分别为: a1%~(a1+2)

 %、(a1+2)

 %~(a1+4)

 %、 (a1+2)

 %~a2%, 每种含水率误差不大于 1%。

 9. 6、 铺土碾压

  在第一段碾压试验区先上一层含水率约 a1%~(a1+2)

 %的土料 25cm 厚, 先静压 2 遍,然后振动碾压 2、 4、 6、 8 遍。

 在累计碾压 4、 6、 8、 10 遍后每组分别取样 12 个, 采用环刀法取样, 测定干密度值。

 然后在同一区域铺同一含水率土料 30cm、 35cm 厚, 累计碾压4、 6、 8、 10 遍后, 再分别进行取样。

 第一段碾压结束后, 分别在第二段、 第三段碾压试验区, 按上述方法分别进行含水率范围在(a1+2)

 %~(a1+4)

 %和(a1+2)

 %~a2%的土料碾压。

 自卸车运料上堤, 推土机推平, 振动碾碾压。

 行车速度根据土料情况控制在慢速档, 时速小于 2. 0km/h。

 碾压采用进退错距法碾压, 为避免漏压, 严格控制错距宽度, 碾迹搭压宽度为 1/3 轮宽。

 错距在前进时控制, 后退时按原路返回。

 错距宽度可按下式控制:

 b=B/n 式中:

 b 错距宽度 m;

 B 碾滚净宽 m;

 n 碾压遍数 9

  进退错距法碾压示意图如下:

 9. 7、 确定最优碾压组合

  将每个试验组碾压 4、 6、 8、 10 遍的块各取 6 个试样组成相应的组, 然后分别测定其含水率和干密度。

 试验过程中对不同压实遍数所测得的含水率和干密度进行整理, 做出不同压实遍数土料含水量和干密度的关系曲线, 经整理并绘出铺土厚度, 压实遍数和最优含水率、 最大干密度关系曲线, 最后根据设计干密度, 并结合上述曲线计算出最优碾压组合(铺土厚度、 碾压遍数、 最优含水率)

 。

 根据所选择的压实遍数和铺土厚度及所对应的最优含水率, 确定填筑土料的最佳含水率控制范围。

 9. 8、 复核试验及现场描述

 9. 8. 1、 试验复核

  用所选定压实遍数、 铺土厚度及对应含水率, 再进行一次复核试验, 如果碾压结果满足设计、 施工要求, 即可确定为施工碾压参数。

 9. 8. 2、 现场描述

  现场记录:

 使用的运输设备、 卸料方式、 铺料方法及碾压机具, 观察碾压工作状况; 有无黏碾、 弹簧、 涌土、 表面龟裂及压实后有无剪切破坏现象。

 9. 9、 取样试验成果整理

  9. 9. 1、 取样试验

  对每一层土料取样做铺土厚度、 碾压遍数、 干密度与含水率试验; 压实后测量表层翻松土层的厚度与有效压实土层的厚度; 选用 200cm3

  的环刀取样, 每一层、 每一段试验取样 1012 个。

 9. 9. 2、 成果整理

  试验完成后, 及时将试验资料进行系统整理分析, 绘制干密度值与压实遍数的关系曲线图等成果图表, 编写试验成果报告。

 根据试验成果, 结合工程的具体情况, 确定施工碾遍数和铺土厚度及土料含水率等参数是否符合设计填筑标准, 报监理工程师批准。

 若试验时质量达不到设计要求时, 分析原因, 提出解决措施。

 11

 OTY&amp;+49fkp vAFLQV! (17chnsxDINTY%+49fkpuAFK QV#(16chmsxC INSY%-49ekpuzFKPV#*16bhm rxCHNSX%-39e jpuzFKPU#*06bgmrwCHMSX$- 38ejou zEKPUZ *05bglrwBHMRX$) 38djotzEJ PUZ*05aglqwB GMRW$) 28diotyEJOUZ&amp;05agl qvBGLR W!) 27d intyDJOTZ&amp;+5aflqvAGLQW!( 27cinsyDIOTY &amp;+4afkqvAGLQV! (17chnsxDI NTY%+4 9fkpvA FLQV#(16chmsxCINSY%-49ek puAFKQ V#(1...