展览馆施工现场实施管理制度

时间:2023-04-04 16:45:06 来源:网友投稿

展览馆施工现场实施管理制度 施工现场实施管理制度一、工地纪律1、现场管理人员和施工人员一律佩带本人工卡,工卡不得转借,遗失须补办,无卡者不得上岗工作。2、非现场下面是小编为大家整理的展览馆施工现场实施管理制度 ,供大家参考。

展览馆施工现场实施管理制度

  施工现场实施管理制度

  一、工地纪律

  1、现场管理人员和施工人员一律佩带本人工卡,工卡不得转借,遗失须补办,无卡者不得上岗工作。

  2、非现场管理理人员和施工人员一律不准擅自进出施工现场。

  3、进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用个人劳动防护用品.特种作业人员必须持证上岗。

  4、两米以上高度、悬空作业、无安全设施的,必须系好安全带、扣好保险钩,如在光滑的地面使用梯子,必须在梯脚做好防滑措施。

  5、施工现场的材料,每天整理归类,长短厚薄分开,妥善保管.每天按排工人清扫现场,清运垃圾,施工现场必需保持整洁,通畅.6、严禁赤脚,穿上鞋跟或拖鞋进入施工现场.7、严禁在施工现场大小便.8、严禁在电梯井口及楼梯口倒垃圾,扔杂物.9、严禁聚众赌博,严禁观看淫秽书刊、音像,严禁打架、斗殴,酗酒闹事.10、严禁施工人员在工地住宿,必须留住工地的值班人员或仓库保管人员,应经项目部的同意并登记备查,同时应注意搞好住宿区的卫生。

  10、对不符合用电要求的电源线要坚决拆除,对影响行人的电线要吊高固定.11、进入施工现场后,应详细检查有否带有隐患的危险孔洞并做好足够的围护措施.施工班组每天进行工作方面的自我检查。定期检查安全措施,如发现隐患,应立即整改。

  12、加强施工现场的日夜值班制度,配备足够的人员加强巡回检查,切实做好防火、防盗工作,加强成品、半成品的保护。成品保护要重视实施“护”(提前保护)、“包”(包裹防污染)、“盖"(表面覆盖)、“封”(局部封闭、防损和污染)。

  13、存放在现场的施工用料不得随意运出工地。必须外运的应向项目部申报原因及办理有关手续,经批准后发给放行条方能运出.二、防火规定

  1、严禁在施工现场吸烟,生火,2、严禁乱拉乱接,施工现场的临时用电,须由专业电工接驳,如施工用电超荷致使电箱功率失衡,应立即停止使用,经调整后才恢复施工。

  3、在有明火或有易燃易爆物作业处,必需配备手提式灭火器。

  三、用电规定

  1。

  未经值班电工同意,任何班组或个人不得自行开合总开关。

  2。

  各施工工种的支路开关箱,统一由值班电工接驳,并分接到各工作段,开关箱的拉线要接到接线端上,严禁接在其他地方。

  3.

  各工作室的分接端必须带有保护装置。

  4.

  施工现场严禁使用碘钨灯,一般照明应采用带安全网罩的行灯,且不得使用裸露电线作为电源线,并由专业电工接驳。对放有易燃物品的室内应设置防爆灯,并配置足够的灭火设备。

  5。

  严禁使用与施工无关的电器,电炉,电饭煲,爆炒锅等。

  6。

  所有进场的电动工具,必须经过安全检查。

  7。

  值班电工必须严格遵守岗位责任制,如发现违反安全操作规程的现象,应立即停工整改。

  8。

  除值班电工之外,任何人不得擅自开合照明电源开关.电源配电箱、拉闸上,需挂警示标志牌。

  9。

  支路接线箱内的每个接线端不得同时接二个以上支线端,一经发现,立即拆除。

推荐访问:展览馆日常管理制度 展览馆施工现场实施管理制度 展览馆 施工现场 管理制度